工程概况:10kv配电室,设备基础采用上抬方式,设备基础及设备安装已完工,现在剩下地面回填工序。施工问题:设计图纸对设备基础以外地面回填材料建议使用轻质材料回填或做防静电地板。 请问回填材料中的轻质材料一般都是哪些材料? 配电室对地面回填材料有什么特殊要求么? 设计回填轻质材料的原因是什么? 轻质材料可否用原土替代?新人初来乍到,请大家多多关照,十分感谢大家解答!
工程概况:10kv配电室,设备基础采用上抬方式,设备基础及设备安装已完工,现在剩下地面回填工序。
施工问题:设计图纸对设备基础以外地面回填材料建议使用轻质材料回填或做防静电地板。
请问回填材料中的轻质材料一般都是哪些材料?
配电室对地面回填材料有什么特殊要求么?
设计回填轻质材料的原因是什么?
轻质材料可否用原土替代?
新人初来乍到,请大家多多关照,十分感谢大家解答!
2楼
一般宜容重小于水容重的为轻质材料。
回复
3楼
据了解,防静电地板一般用于电脑房、控制系统室、通讯机房等,在强电配电室是不用的,也没有什么作用。从操作安全上讲,需要在高压设备前的操作通道处铺设绝缘垫。另,据我的了解,配电室的地面回填要采用轻质材料这个说法也没有多少依据,用原状土并没有问题,但必须确保回填密实,并对地下水的影响引起足够重视。
回复
4楼
非常感谢两位老师的解答,我个人觉得可能是考虑到建筑物承重的原因要求回填轻质材料的,毕竟在原建筑上提升了地面,而且有很多的设备,怕超出原建筑的承重能力所以要求回填轻质材料的,但是配电室是在地下,下面没有建筑物了,所以想用原土回填,不过的确要对对地下水的影响着重处理下,再次感谢楼上两位老师的热心解答。
回复