讨论下,配电室挡鼠板的高度及材质
laoshuliba
laoshuliba Lv.3
2013年09月06日 09:22:21
只看楼主

我公司配电室挡鼠板是电业局08年给装设的,高度是400mm,材质为绝缘塑料;今年安全生产标准化评审员指出配电室挡鼠板标准高度应为500mm,材质应为金属,判定我公司的挡鼠板不合格。事后我找了好久都没找到哪个标准上说挡鼠板的规范,是不是挡鼠板没有相关标准啊?各位大侠有没人知道啊?

我公司配电室挡鼠板是电业局08年给装设的,高度是400mm,材质为绝缘塑料;今年安全生产标准化评审员指出配电室挡鼠板标准高度应为500mm,材质应为金属,判定我公司的挡鼠板不合格。
事后我找了好久都没找到哪个标准上说挡鼠板的规范,是不是挡鼠板没有相关标准啊?
各位大侠有没人知道啊?
免费打赏
daheshops
2013年09月06日 12:29:37
2楼
不清楚,等待高手
回复
lingxuct
2013年09月06日 13:32:27
3楼
安全生产标准化评审表中没有这项目?
回复
laoshuliba
2013年09月14日 11:39:21
4楼
lingxuct 发表于 2013-9-6 13:32 安全生产标准化评审表中没有这项目?由于没有找到相关标准,我公司没做整改,但后来评审涉及这一项,是变配电间内各种通道应符合安全要求,说是高度500mm以上,但是这一项没扣分最后我终于找到了相关的说法了,是华北电网有限公司发布的《变电站标准化管理条例》中第263页规定的,但是高度规定不小于400mm4749236
回复
lingxuct
2013年09月15日 09:38:55
5楼
laoshuliba 发表于 2013-9-14 11:39 由于没有找到相关标准,我公司没做整改,但后来评审涉及这一项,是变配电间内各种通道应符合安全要求,说 …朋友是在河北,我的《安全生产标准化评审表》是浙江省(机械企业)的。
回复
huanglianmin
2013年09月15日 20:55:44
6楼
学习了。看来要找到依据才得
回复
dianqipanli
2013年09月15日 22:10:12
7楼
112824quawj7bzvwdub9x9.jpg
回复
fengkeming
2016年09月30日 11:19:59
8楼
北京市DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》4.3.6规定:出入口应设置高度不低于400mm的方小动物挡板。
回复