路灯接地系统问题。。迫切想得到指正
kgfans
kgfans Lv.2
2013年09月05日 10:27:57
只看楼主

新手入行 现遇到两种其他设计院的接地图纸 请大师指正1.通常暗埋扁钢接地 每隔3-4座灯杆打下2根2.5米的角钢接地极。所有外漏可导电部分与接地极扁钢链接。2.不通常敷设扁钢 每隔3-4座灯杆打下2根2.5米的角钢接地极。角钢接地极之间用5米的扁钢链接 外漏导电部分与接地扁钢链接。遇到了上述两种情况,不知道怎么取舍。到底那种方式对,或者都有问题,请各位老师指正。学习中。。

新手入行 现遇到两种其他设计院的接地图纸 请大师指正
1.通常暗埋扁钢接地 每隔3-4座灯杆打下2根2.5米的角钢接地极。所有外漏可导电部分与接地极扁钢链接。
2.不通常敷设扁钢 每隔3-4座灯杆打下2根2.5米的角钢接地极。角钢接地极之间用5米的扁钢链接 外漏导电部分与接地扁钢链接。
遇到了上述两种情况,不知道怎么取舍。到底那种方式对,或者都有问题,请各位老师指正。学习中。。
免费打赏
a343910393
2013年09月10日 21:23:06
2楼
你这2种方式说的好像是一种啊,TN-S接地做法是末端重复接地,2根50*5*2500镀锌角钢,-40*4扁钢链接,TN-S需要每隔30米做接地处理。但是在末端间隔5米的空间很不好施工,因为地下管线太多。现在很多做法都是局部做TT系统,就像你说的一样,TN-S与TT系统相结合的做法。
我也是新手,说的不对的大家一起交流,一起学习
回复
xinye10
2013年09月11日 22:00:31
3楼
通长敷设扁钢,干线电缆是不是4芯的?
不通长敷设扁钢,干线电缆是五芯还是三芯?前者对应接地方式为TN-S;后者为TT,单灯保护需加漏保。
总而言之,TN-S接地制式下,一般还是会每隔3-4基将PE线再接地。个人理解,这样的做法,达不到等电位的要求,可能还是应对PE断线后,将传导的接地故障电压钳制在某几杆灯的范围内。
回复
gho2000
2013年09月24日 14:56:03
4楼
TN-S需要每隔30米做接地处理?
那不等于每个灯杆都要接地处理???
回复
bjwyy2013
2015年04月10日 14:00:51
5楼
我对此也比较怀疑
回复

相关推荐

APP内打开