谁算过窄基塔基础么?求教!!!
zqfrankie
zqfrankie Lv.2
2013年09月04日 16:38:58
只看楼主

本帖最后由 zqfrankie 于 2013-9-4 16:41 编辑 线路图纸提供的基础作用力:上拔塔腿:Tx=22.1kN,Ty=13.3kN,T=505kN 下压塔腿:Nx=21.7kN,Ny=12.9kN,N=491kN。基础正、侧根开:1016mm。是否只需要算上拔、下压稳定,倾覆稳定要算么?4个腿都做到一个塔基上,那基础的受力情况怎么分析呢?

本帖最后由 zqfrankie 于 2013-9-4 16:41 编辑

线路图纸提供的基础作用力:上拔塔腿:Tx=22.1kN,Ty=13.3kN,T=505kN 下压塔腿:Nx=21.7kN,Ny=12.9kN,N=491kN。基础正、侧根开:1016mm。是否只需要算上拔、下压稳定,倾覆稳定要算么?4个腿都做到一个塔基上,那基础的受力情况怎么分析呢?
免费打赏
chiu
2013年09月15日 08:16:46
2楼
本帖最后由 chiu 于 2013-9-15 08:27 编辑

窄基塔基础的计算在基础设计技术规定和技术导则中有计算方法,但是仅给出整体基础的倾覆稳定计算方法。仅有上拔、下压力只能按分腿基础来设计。
如果采用整体基础,要算倾覆稳定还需要总水平力及其作用点高(塔底倾覆力矩)。
建议你按线路设计手册或84基规的方法计算,二者的计算方法是一致的。05基规的方法有时算出的极限抗倾覆力矩居然为负值,10导则也是。
回复
chiu
2013年09月15日 08:17:12
3楼
计算方法。
回复
chiu
2013年09月15日 08:23:29
4楼
此外,所见计算方法适用于最多含一个台阶,实际见到的整体基础图有含2~3个台阶的,它们的计算方法就不得而知了。
回复
epds2012
2013年09月22日 16:13:30
5楼
计算窄基铁塔基础最好提供四个腿的力,需要分开计算受力。【由百合软件提供】
首要考虑基础构造要求;基础稳定计算;下压稳定计算;极限抗倾覆力矩计算;矩形主柱正截面承载力计算;绕XY轴的外力矩M值计算;实际配筋总面积;
回复

相关推荐