施工的把柱子做小了100mm怎么办!?
疯狂的和尚
2013年09月02日 14:05:08
只看楼主

情况是这样:三层框架,工业用房,初设时因为荷载较小所以柱子用700X700就够了,出了一个预算图,后来楼面上来了几十吨的设备,柱子加大到800X800,结果在这段时间内,施工的赶工期直接拿预算图做了,坑爹啊!!因为现场刚浇完基础,柱脚的钢筋甩在外面,我的处理办法是在现在基础承台上柱子外围植柱子纵向钢筋,然后用箍筋箍着,各位大神看看此法是否可行!或有什么高见!请赐教!谢谢!!

情况是这样:三层框架,工业用房,初设时因为荷载较小所以柱子用700X700就够了,出了一个预算图,后来楼面上来了几十吨的设备,柱子加大到800X800,结果在这段时间内,施工的赶工期直接拿预算图做了,坑爹啊!!因为现场刚浇完基础,柱脚的钢筋甩在外面,我的处理办法是在现在基础承台上柱子外围植柱子纵向钢筋,然后用箍筋箍着,各位大神看看此法是否可行!或有什么高见!请赐教!谢谢!!
免费打赏
疯狂的和尚
2013年09月02日 14:08:47
2楼
在线等!!!
回复
疯狂的和尚
2013年09月02日 14:10:35
3楼
:(:(:(:(:(:(:(
回复
zhydayi2008
2013年09月02日 14:35:37
4楼
准备进去吧,没什么好商量的。
回复
老人新手
2013年09月03日 13:04:22
5楼
不光柱子有问题吧,基础够吗
回复
疯狂的和尚
2013年09月05日 09:33:18
6楼
zhydayi2008 发表于 2013-9-2 14:35 准备进去吧,没什么好商量的。切!直接无视。。。。。。
回复
疯狂的和尚
2013年09月05日 09:33:53
7楼
老人新手 发表于 2013-9-3 13:04 不光柱子有问题吧,基础够吗嗯 基础3000X3600 多谢关注 解决了!
回复

相关推荐

APP内打开