关于变压器容量估算的问题
d36229029
d36229029 Lv.3
2013年08月29日 23:35:35
只看楼主

最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)感谢,指导讨论。

最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······
如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)
感谢,指导讨论。
免费打赏
工夫茶
2013年09月06日 17:28:18
12楼
个人觉得9楼中的“单台变压器容量不宜大于1250kVA”,应该是指只有一台变压器的时候,有多台时,可用到1600,
回复
d36229029
2013年09月09日 22:33:05
13楼
其实这个问题是在考你平时细心没有,但是也是基本的常识。
《建筑电气常用数据》04DX101-1,是电气人员的圣经,(你应该把里面的一些基本参数记住)。里面有单位面积负荷指标、用电指标。
在规划阶段,居住建筑用电是20-60(W/㎡),折中用40瓦每平米来计算,就是250000*0.04=10000KVA,你可以就说选用10台1000KVA的变压器;商业部分也分一般和大中型,取值分别是40-80;60-120,你也按个折中取值,取80,算下来也是250000*0.08=20000KVA,这样正好用20台10000KVA的。
(如果他很专业的问你1000KVA的合不合适,你就需要记住《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008这条条文规定了;4.3.6 变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于1250kVA。预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800kVA。)
111121.jpg (113.27 KB, 下载次数: 1)

感谢!!!!!!!!!!!!
回复
ccp2005911
2013年09月09日 23:25:50
14楼
高手多啊有长知识了
回复
sjg9876
2013年09月10日 12:53:04
15楼
以后要多看看《民用建筑电气设计规范》这样才有长进!各位大侠好
回复
xiaoyixiaok
2015年09月10日 14:07:13
16楼
搜索出来的帖子,学习了
回复
yuquan852
2015年09月12日 11:08:36
17楼
9楼解答的很专业。
回复
林儿122
2015年09月12日 13:43:25
18楼
进来学习下:)
回复
wenjian0719
2015年09月14日 08:58:48
19楼
学习学习了~~~~~~
回复
zhilei001
2016年11月05日 11:30:52
20楼
ddeses
回复
qq_1478576171088
2016年11月14日 09:59:41
21楼
路过学习!
回复

相关推荐

APP内打开