最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)感谢,指导讨论。
最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······
如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)
感谢,指导讨论。
22楼
wjj379006005 发表于 2013-9-6 11:04 用单位面积法估算,商业0.127KVA/M2,住宅0.038KVA/M2,这样计算的话商业总容量约30000KVA,需要20台左右16 …感觉你算的这个很专业
回复
23楼
chopboat 发表于 2013-9-6 11:33 其实这个问题是在考你平时细心没有,但是也是基本的常识。《建筑电气常用数据》04DX101-1,是电气人员的圣 …专业
回复
24楼
《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》2009版 第十五页,表2.7.6各类建筑的单位建筑面积用电指标指出:商业建筑一般60~120VA/M2,大中型90~180va/m2.照此估算就可以了
回复
25楼
进来学习下
回复
26楼
新手前来报到 发表于 2016-11-14 10:48 专业好专业啊 厉害
回复
27楼
实际容量没有那么大,还需要考虑同时系数等!
回复
28楼
初步估计10台800kVA变压器
回复
29楼
谢谢楼主分享
回复
30楼
本帖最后由 hhhjjjddd789 于 2017-8-9 12:39 编辑
第一个问题,250000*0.04=10000KVA?不是40W/m2么?怎么折算出来就变成容量了?功率因数和负荷系数都不用考虑了是吗?大神- -,数据贴的是没错,你也可以用250000*0.04=10000kW?怎么和容量联系起来?而且根据变压器一般运行的负载率,大概为85%左右,严禁正常运行时满载,除非是检修期间,可允许单台变压器过载150%,并持续一段时间。
第二个问题,商业部分的负荷,这部分容量更需要采用系数去评估。假设商业部分有集中餐饮,那这部分负荷在每日的早、中、晚高峰,负荷占比较重。假设商业部分有娱乐设施,这部分负荷在每日的夜间可能负荷占比更重。此外,在夜间的时候空调运行负荷也会比白天运行负荷较轻。这都是需要考虑的,这也是为什么需要有利用系数或者说需要系数的说法。20000kW=20台1000kVA的变压器?这项目还能建设吗,这预算业主还敢造楼吗?
第三个问题,普遍存在的问题,K字符号的意思,涉及到计算的时候还是希望我自己可以严谨一些,K表示开,华氏温度的表示方式,或者说电缆的热阻系数表示方式。
好了,解决以上三个问题,第一10000kW怎么和容量相互联系,你必须得打系数,参照工业与民用供配电设计手册,其中提到的利用系数法,根据建筑不同的性质,找到相关的系数。我评估住宅的利用系数一般在0.6-0.7(因为是25000平,不确定建筑层高,户数对系数也有影响),那就是10000x0.6=6000kW,是功率的容量,这个称为计算负荷就差不多可以等同于1250kVA变压器4台(2个变电所),或者说800kVA变压器8台(4个变电所),并且根据这个数值,可以推断出变压器正常运行的负荷在85%左右。为什么呢?因为变压器本身在低压侧会就地集中补偿,,当我把无功部分计算进去的时候,保证功率因数在0.9-0.95时(住宅不是很清楚,公建的话当地块内的功率因数低于0.9时,会对用户进行罚款,因为电网的无功分配会不均衡,导致局部电压降低,影响设备的运行和寿命),我的变压器负载率自然而然的会保持在85%以下,更理想的情况为70%左右,是变压器长期稳定运行的理想化负载率,这个负载率足以使变压器最大化效率,并最大化寿命。
第二个问题,同理。
第三个问题,记得使用小k来表示千这个单位。
从上可看出,楼主可能还没经过几次大地块供电方案的计算(体量在10万平以上)。这需要多学习,多练习,就能知道从中的原由。
回复
31楼
学习了,谢谢楼主
回复