最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)感谢,指导讨论。
最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······
如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)
感谢,指导讨论。
2楼
大家指导一下
回复
3楼
商业体按照100~150估算。
回复
4楼
12台2000 估算
回复
5楼
matthew18 发表于 2013-8-30 09:33 12台2000 估算具体的估算与计算公式是怎样的呢?
回复
6楼
进来学习下。
回复
7楼
这有建筑设计规范的配额表 可以去查
回复
8楼
用单位面积法估算,商业0.127KVA/M2,住宅0.038KVA/M2,这样计算的话商业总容量约30000KVA,需要20台左右1600KVA干式变压器,住宅总容量约10000KVA,需要6台1600KVA干式变压器。
回复
9楼
其实这个问题是在考你平时细心没有,但是也是基本的常识。
《建筑电气常用数据》04DX101-1,是电气人员的圣经,(你应该把里面的一些基本参数记住)。里面有单位面积负荷指标、用电指标。
在规划阶段,居住建筑用电是20-60(W/㎡),折中用40瓦每平米来计算,就是250000*0.04=10000KVA,你可以就说选用10台1000KVA的变压器;商业部分也分一般和大中型,取值分别是40-80;60-120,你也按个折中取值,取80,算下来也是250000*0.08=20000KVA,这样正好用20台10000KVA的。
(如果他很专业的问你1000KVA的合不合适,你就需要记住《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008这条条文规定了;4.3.6 变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于1250kVA。预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800kVA。)
回复
10楼
楼上的朋友,你很专业,有空多来聊聊,让我们也长长知识!
回复
11楼
向8楼和9楼学习
回复