现浇混凝土结构拆模期限指的是什么?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年08月29日 15:21:44
只看楼主

混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况?

混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。
现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求):
板及拱:
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%

请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况?

还有关于混凝土抗弯强度的计算,小弟想问一个很笨的问题:
二层钢筋混凝土构件承受三层和四层的部分的荷载,如:脚手架模板施工荷载新浇混凝土自重等,那么,假如二层的钢筋砼构件出现破坏,最先破坏的是板还是梁??如果是板先发生破坏,那么在计算该层梁板的抗弯极限承载力时,是不是只需要计算板的就可以了?

各位大大能不能帮我解释一下,最好是能指点一下小弟,这个问题在什么规范或者资料中有明确的注明.那就最好了!我们这边的甲方就喜欢搞这样的学术研究,弄的我们都快哭死了~~~
免费打赏
高处能胜寒
2013年09月03日 10:35:38
22楼
天地不言 发表于 2013-9-3 08:07 怎么可能等到28天龄期。赶工期。跨度大于8米 ,悬挑构件都是要等28天的强度试验报告出来才能拆的,这是施工规范要求的,就算想早拆的话,就多做几组试压块,在25天或更早的时间压一组看下,若强度达到,也能拆,通常是28天哈。
回复
gotianya
2013年09月03日 16:21:32
23楼
围观,学习ing
回复
yellowshuai8
2013年09月03日 21:23:43
24楼
谢谢 楼主分享
回复
56459142
2013年09月04日 09:30:00
25楼
楼主辛苦了,谢谢总结!
回复
林东
2013年09月04日 17:47:01
26楼
施工就要有施工的样子
回复
cuitian999
2013年09月04日 22:42:42
27楼
一般一个星期后就可以拆模了吧
回复
脚印姚
2013年09月04日 23:39:45
28楼
别想那么多,设计这样施工的时候,已经考虑了你上不荷载的施工,并经现实施工证实,想那么多还不如多干点
回复
hmf345963
2013年09月05日 08:14:54
29楼
实用性的推一个
回复
和蔼的老姚
2013年09月05日 09:09:45
30楼
按现浇混凝土结构的拆模期限
回复
jinchaoqq
2013年09月05日 09:36:54
31楼
回复

相关推荐

APP内打开