混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况?
混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。
现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求):
板及拱:
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况?
还有关于混凝土抗弯强度的计算,小弟想问一个很笨的问题:
二层钢筋混凝土构件承受三层和四层的部分的荷载,如:脚手架模板施工荷载新浇混凝土自重等,那么,假如二层的钢筋砼构件出现破坏,最先破坏的是板还是梁??如果是板先发生破坏,那么在计算该层梁板的抗弯极限承载力时,是不是只需要计算板的就可以了?
各位大大能不能帮我解释一下,最好是能指点一下小弟,这个问题在什么规范或者资料中有明确的注明.那就最好了!我们这边的甲方就喜欢搞这样的学术研究,弄的我们都快哭死了~~~
32楼
是本身达到的龄期强度值的百分比
回复
33楼
谢谢楼主分享!
回复
34楼
路过 学习
回复
35楼
哈哈哈。。甲方雅兴好啊
回复
36楼
这个真的没得说事,七天报告值是参考!
回复
37楼
通常设计采用28d龄期,当然也有采用60d的(如大体积的,自然周期就长了),主要看设计
传力途径是每层板仅承受各自层的荷载,板的荷载传到梁上,梁再传到柱,柱传给基础,基础再传给地球
破坏的话,没有先后吧,看构件承载能力了,
当然理论上 我们最希望的就是按照 板梁柱这样的顺序来,但是现实是残酷的,往往地震的时候,都是柱梁板这样的顺序来的
回复
38楼
如果要早潮拆,可以加添加剂
回复
40楼
达到规范强度即可拆模
回复
41楼
猫头鹰 发表于 2013-8-29 15:24 晕,他们喜欢搞学术,你就叫他们出钱来搞这些好了,你施工单位其实只有必要按设计规范施工就行了,学术上的 …我是来赚土木米的啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复