混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况?
混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。
现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求):
板及拱:
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况?
还有关于混凝土抗弯强度的计算,小弟想问一个很笨的问题:
二层钢筋混凝土构件承受三层和四层的部分的荷载,如:脚手架模板施工荷载新浇混凝土自重等,那么,假如二层的钢筋砼构件出现破坏,最先破坏的是板还是梁??如果是板先发生破坏,那么在计算该层梁板的抗弯极限承载力时,是不是只需要计算板的就可以了?
各位大大能不能帮我解释一下,最好是能指点一下小弟,这个问题在什么规范或者资料中有明确的注明.那就最好了!我们这边的甲方就喜欢搞这样的学术研究,弄的我们都快哭死了~~~
12楼
一般来说混凝土的单位强度的百分比是一个理论数据的参照,比如混凝土c30,其抗压强度为30MPa.为了保证期在统计规律下保证一定百分比的合格行,其强度时高于30mpa的,大约在34mpa左右。以c30的50%为例子,就是指其抗压强度为30mpa*50%=15mpa,一般就是这个意思.一般建议施工单位自备回弹仪,具体自己先测试下.
回复
13楼
兄弟,其实问谁先破坏这个问题很有难度回答你,比如在竖向冲击荷载作用下,可能是版,如果板的配筋抗剪力足够大,那么就是梁破坏,建议你自己查询下梁的正截面和斜截面的破坏方式,至于,在翼缘板在配筋中的作用以及在地震荷载下破坏干扰,不建议你继续探讨,因为这个目前来说国内的设计规范和欧洲的规范比是比较欠缺的
回复
14楼
。。。。。。。
回复
15楼
楼主真辛苦了!!!
回复
16楼
混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模
回复
17楼
通常设计采用28d龄期,当然也有采用60d的(如大体积的,自然周期就长了),主要看设计
传力途径是每层板仅承受各自层的荷载,板的荷载传到梁上,梁再传到柱,柱传给基础,基础再传给地球
破坏的话,没有先后吧,看构件承载能力qishi其实设计单位根本就不管你那些事情。施工单位更是胡乱来。苦厄是监理单位,不坚持标准就要担责任。坚持标准又没人听你的:@
回复
18楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-2 12:16 施工单位做试压块,拆模一般是7天,7天实验室出强度报告,若达到要求便可折模。对于大跨度,悬挑构件,应达 …怎么可能等到28天龄期。赶工期。
回复
19楼
LZ你这是不认真研读规范
规范说了,是混凝土强度达到设计值。。
C30就达到C30的设计值就可以了。。。
这个和龄期没有必然的线性关系。不是说100%强度就要28天才能拆模的。
添加了早强剂,强度很快就能上去了。。
回复
20楼
qianqian2014 发表于 2013-9-3 08:26 LZ你这是不认真研读规范规范说了,是混凝土强度达到设计值。。C30就达到C30的设计值就可以了。。。补充,此处说的混凝土强度的设计值,是值混凝土强度等级。并不是你直接查规范得出来的那个数值。
回复
21楼
别把简单的事情,搞复杂了
按施工规范来
回复