今天看了一个别人雨水平面的图纸,上面布置的雨水口全是双箅的,雨水口间距40m,个人的设计习惯是在交叉路口或者流量大的地方布置双箅雨水口,其他地方均设置成单箅的,30m一个。 不过大雨天的时候留意路上的雨水口就会发现,雨水口很容易就被路上的垃圾树枝树叶堵塞,偏沟式单箅雨水口的设计流量是20L/s,在部分堵塞的情况下路面很容易形成雍水。 大家觉得雨水口应当如何设置才能快速的排掉路面积水?雨水口的设置与道路横坡纵坡、与暴雨强度,汇流面积等

今天看了一个别人雨水平面的图纸,上面布置的雨水口全是双箅的,雨水口间距40m,个人的设计习惯是在交叉路口或者流量大的地方布置双箅雨水口,其他地方均设置成单箅的,30m一个。
不过大雨天的时候留意路上的雨水口就会发现,雨水口很容易就被路上的垃圾树枝树叶堵塞,偏沟式单箅雨水口的设计流量是20L/s,在部分堵塞的情况下路面很容易形成雍水。
大家觉得雨水口应当如何设置才能快速的排掉路面积水?雨水口的设置与道路横坡纵坡、与暴雨强度,汇流面积等 有一定关系,各位在设置的时候是否考虑了这些因素?
luxw1989
2013年08月28日 16:11:18
2楼
个人观点:
1.雨水口的设置一般考虑道路纵坡 当道路纵坡小的时候可加密雨水口(一般市政道路是3‰):
2.还有要考虑汇水面积的问题 面积大的时候用双篦的
回复
在水一方oo
2013年08月28日 20:43:57
3楼
4.7 雨 水 口
4.7.1 规定雨水口设计应考虑的因素。
雨水口的形式,主要有平篦式和立篦式两类。平篦式水流通畅,但暴雨时易被树枝等杂物堵塞,影响收水能力。立篦式不易堵塞,边沟需保持一定水深,但有的城镇因逐年维修道路,由于路面加高,使立篦断面减小,影响收水能力。各地可根据具体情况和经验确定。
雨水口布置应根据地形及汇水面积确定,有的地区不经计算,完全按道路长度均匀布置,不仅浪费投资,且不能收到预期的效益。
4.7.2 规定雨水口间距和连接管长度等。
根据各地设计、管理的经验和建议,确定雨水口间距、连接管横向雨水口串联的个数和雨水口连接管的长度。
为保证路面雨水宣泄通畅,又便于维护,雨水口只宜横向串联,不应横、纵向一起串联。
对于低洼和易积水地段,雨水径流面积大,径流量较一般为多,如有植物落叶,容易造成雨水口的堵塞。为提高收水速度,需根据实际情况适当增加雨水口,或采用带侧边进水的联合式雨水口和道路横沟。

4.7.3 关于道路纵坡较大时的雨水口设计的规定。
根据各地经验,对丘陵地区、立交道路引道等,当道路纵坡大于 0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故沿途可少设或不设雨水口。坡段较短 ( 一般在 300m 以内 ) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。
回复
在水一方oo
2013年08月28日 20:44:44
4楼
可悲的是,布置雨水口的时候经常就是直接按照等距,明知道可能会不合理
回复
笨的像头猪
2013年08月29日 08:49:37
5楼
感觉一般都是转角必设,直线段就根据距离设。
回复
huangzhimin
2013年08月29日 10:55:13
6楼
1、 雨水口的设置问题可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
第4.7.1条规定: 雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。雨水口宜设污物截留设施。
第4.7.1 条条文说明:规定雨水口设计应考虑的因素。
本次修订增加“雨水口宜设污物截留设施”,目的是减少由地表径流产生的非溶解性污染物进入受纳水体。

第4.7.3 条规定:当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其形式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。
第4.7.3条条文说明: 关于道路纵坡较大时的雨水口设计的规定。
根据各地经验,对丘陵地区、立交道路引道等,当道路纵坡大于 0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故沿途可少设或不设雨水口。坡段较短 ( 一般在 300m 以内 ) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。

2、结论
(1)雨水口的泄水能力应大于所服务面积范围内计算的雨水设计流量。
(2)雨水口的形式、数量和布置应根据具体情况,相对集中在道路低点处,并适当增加雨水口的数量。

回复
lweiwei_2009
2013年10月11日 19:01:09
7楼
学习了
回复
lalalee1121
2013年10月12日 11:30:43
8楼
我们这里设计习惯也是按等距离来设置 一般30米一个
回复
王农勤
2013年10月26日 11:49:48
9楼
lalalee1121 发表于 2013-10-12 11:30 我们这里设计习惯也是按等距离来设置 一般30米一个雨水口的设置,还是要根据实际情况结合规范来定.
回复
jg2love521
2013年10月27日 12:22:58
10楼
从来不算的,一般都30米左右设一个,听说很多院是总图算汇水面积后布置的,谁知道怎么算么??
回复
zhao22
2013年10月29日 19:50:26
11楼
连接管横向雨水口串联的个数不宜大于3个和雨水口连接管的长度不宜大于25米,这段话的意思是25米设置3个?还是3个每段25米,那样串联的结果就是75米?同志们是怎么理解的,谢谢。