工地现场的窗户的防雷照片,感觉做的有点乱,请高手指正正确的做法?
工地现场的窗户的防雷照片,感觉做的有点乱,请高手指正正确的做法?
12楼
liu674913508 发表于 2014-1-1 16:17 施工前应预留扁钢用于连接。那扁钢在与社么连接呢!直接与此层的板钢筋焊接预留吗?
回复
13楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-6 10:58 你图片提供的只能说明是将两侧的窗户跨接了而已,没看到与引下线连接(或者说是没有看到与接地装置连接)引下线在砼里面,楼层施工的时候就提前预埋了
回复
14楼
chenlightabc 发表于 2014-1-6 20:43 引下线在砼里面,楼层施工的时候就提前预埋了你是取防雷接地中的引下线(柱内钢筋)作为塑钢窗的引下接地引线吗?
回复
15楼
有柱子,应事前预留接地扁钢(从柱筋联结),一个窗不少于2处联结,扁钢规格不小于25*4
回复
16楼
高层金属外窗须与接地预留扁铁可靠焊接,从图上看,你没有前期预留扁铁,不知从哪引了过来,可能是作假;再者,窗体与扁铁连接的地方不是这些射钉板(接触面不严实),而是有专用的接线板(厂家产品出厂时就带的接线板),用软跨接线连接
回复
17楼
:):):):):):(:(:(:(:(
回复
18楼
材料也不是镀锌的
回复
19楼
“有柱子,应事前预留接地扁钢(从柱筋联结),一个窗不少于2处联结,,,”
另还有说不少于3处的,,,
规范要求是不少于几处?如何接?,,,可不可以留置一个扁铁接头,从这个扁铁接头引进条线出来接窗上的3个点?还是如何?
回复
20楼
dxc13971151636 发表于 2014-1-13 11:47 “有柱子,应事前预留接地扁钢(从柱筋联结),一个窗不少于2处联结,,,”另还有说不少于3处的,,, …我们这里规定是大于2平米才要求两个联结;
回复
21楼
我以前的做法是在预埋的时候,预留钢筋上来,在和做窗户的一个专门用来连接防雷的卡子连接的,监理没说什么
回复