窗户的防雷施工现场照片,不知道正确与否?
量子
量子 Lv.14
2013年08月28日 08:51:00
只看楼主

工地现场的窗户的防雷照片,感觉做的有点乱,请高手指正正确的做法?

工地现场的窗户的防雷照片,感觉做的有点乱,请高手指正正确的做法?
IMG_20130827_103326558.jpg IMG_20130816_100925784.jpg

IMG_20130816_100925784.jpg


IMG_20130827_103326558.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2014年01月06日 10:59:33
12楼
liu674913508 发表于 2014-1-1 16:17 施工前应预留扁钢用于连接。那扁钢在与社么连接呢!直接与此层的板钢筋焊接预留吗?
回复
量子
2014年01月06日 20:43:54
13楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-6 10:58 你图片提供的只能说明是将两侧的窗户跨接了而已,没看到与引下线连接(或者说是没有看到与接地装置连接)引下线在砼里面,楼层施工的时候就提前预埋了
回复
知乎圆桌
2014年01月07日 10:40:11
14楼
chenlightabc 发表于 2014-1-6 20:43 引下线在砼里面,楼层施工的时候就提前预埋了你是取防雷接地中的引下线(柱内钢筋)作为塑钢窗的引下接地引线吗?
回复
whwhq
2014年01月10日 16:02:36
15楼
有柱子,应事前预留接地扁钢(从柱筋联结),一个窗不少于2处联结,扁钢规格不小于25*4
回复
lageon
2014年01月10日 21:49:48
16楼
高层金属外窗须与接地预留扁铁可靠焊接,从图上看,你没有前期预留扁铁,不知从哪引了过来,可能是作假;再者,窗体与扁铁连接的地方不是这些射钉板(接触面不严实),而是有专用的接线板(厂家产品出厂时就带的接线板),用软跨接线连接
回复
tan213
2014年01月11日 11:18:54
17楼
:):):):):):(:(:(:(:(
回复
bianchengxue66
2014年01月13日 09:52:38
18楼
材料也不是镀锌的
回复
dxc13971151636
2014年01月13日 11:47:11
19楼
“有柱子,应事前预留接地扁钢(从柱筋联结),一个窗不少于2处联结,,,”
另还有说不少于3处的,,,

规范要求是不少于几处?如何接?,,,可不可以留置一个扁铁接头,从这个扁铁接头引进条线出来接窗上的3个点?还是如何?
回复
量子
2014年01月13日 16:09:31
20楼
dxc13971151636 发表于 2014-1-13 11:47 “有柱子,应事前预留接地扁钢(从柱筋联结),一个窗不少于2处联结,,,”另还有说不少于3处的,,, …我们这里规定是大于2平米才要求两个联结;
回复
ilovez5566
2014年05月13日 17:18:39
21楼
我以前的做法是在预埋的时候,预留钢筋上来,在和做窗户的一个专门用来连接防雷的卡子连接的,监理没说什么