窗户的防雷施工现场照片,不知道正确与否?
量子
量子 Lv.14
2013年08月28日 08:51:00
只看楼主

工地现场的窗户的防雷照片,感觉做的有点乱,请高手指正正确的做法?

工地现场的窗户的防雷照片,感觉做的有点乱,请高手指正正确的做法?
IMG_20130827_103326558.jpg IMG_20130816_100925784.jpg

IMG_20130816_100925784.jpg


IMG_20130827_103326558.jpg

donglish0916
2013年08月28日 09:09:41
2楼
施工工艺有问题
回复
yjm420323
2013年08月29日 20:50:49
3楼
窗户上应该预留专用的接地扁铁,与其焊接。
回复
liu674913508
2014年01月01日 16:17:50
4楼
施工前应预留扁钢用于连接。
回复
bloodwzd
2014年01月01日 16:53:36
5楼
回复
大大海星
2014年01月02日 09:06:57
6楼
这明显是前期没有预留扁铁
后期伪造避雷
回复
liu-518168
2014年01月02日 21:08:42
7楼
应该是正确的,只是有些凌乱,只是图中窗子为塑钢,有必要做防侧击雷接地?
回复
量子
2014年01月02日 21:10:22
8楼
liu-518168 发表于 2014-1-2 21:08 应该是正确的,只是有些凌乱,只是图中窗子为塑钢,有必要做防侧击雷接地?塑钢外表面是塑料的型材,但是里面还是有钢片的,所以要做防雷接地;
回复
rmrmrm
2014年01月03日 17:01:38
9楼
chenlightabc 发表于 2014-1-2 21:10 塑钢外表面是塑料的型材,但是里面还是有钢片的,所以要做防雷接地;塑钢确实没必要
回复
poi1956
2014年01月05日 20:19:33
10楼
接地要用40的扁铁,而且焊接至少不能少于三面,高层窗台如有做挂板更加要认真做好!这方面监理是不可大意的!
回复
知乎圆桌
2014年01月06日 10:58:36
11楼
你图片提供的只能说明是将两侧的窗户跨接了而已,没看到与引下线连接(或者说是没有看到与接地装置连接)
回复

相关推荐