工地现场的窗户的防雷照片,感觉做的有点乱,请高手指正正确的做法?
工地现场的窗户的防雷照片,感觉做的有点乱,请高手指正正确的做法?
2楼
施工工艺有问题
回复
3楼
窗户上应该预留专用的接地扁铁,与其焊接。
回复
4楼
施工前应预留扁钢用于连接。
回复
5楼
回复
6楼
这明显是前期没有预留扁铁
后期伪造避雷
回复
7楼
应该是正确的,只是有些凌乱,只是图中窗子为塑钢,有必要做防侧击雷接地?
回复
8楼
liu-518168 发表于 2014-1-2 21:08 应该是正确的,只是有些凌乱,只是图中窗子为塑钢,有必要做防侧击雷接地?塑钢外表面是塑料的型材,但是里面还是有钢片的,所以要做防雷接地;
回复
9楼
chenlightabc 发表于 2014-1-2 21:10 塑钢外表面是塑料的型材,但是里面还是有钢片的,所以要做防雷接地;塑钢确实没必要
回复
10楼
接地要用40的扁铁,而且焊接至少不能少于三面,高层窗台如有做挂板更加要认真做好!这方面监理是不可大意的!
回复
11楼
你图片提供的只能说明是将两侧的窗户跨接了而已,没看到与引下线连接(或者说是没有看到与接地装置连接)