630V中压环网柜总跳闸
ddsort
ddsort Lv.2
2013年08月27日 12:36:57
只看楼主

中压柜跳闸现象以后,联系中压柜厂家人员来现场查看情况,中压柜厂家人员判断是继电保护参数设置问题,并对出现跳闸的3,4,5号中压柜参数进行了重设,对三号中压柜继电保护面板进行了更换(此面板屏幕无任何显示,厂家判断此面板有故障)。随后,重新生产,中压柜负荷挤出机开启一会就出现跳闸,故障数据显示三相电流严重不平衡,经过排查,低压电缆发生严重爆裂,随后进行了整改。 整改完成后,进行了试生产,3号中压柜负荷挤出机开启一会又出现跳闸,故障数据显示三相电流严重不平衡,经过检查低压侧电缆绝缘及设备正常没问题。当天下午对2号和3号中压柜负荷电缆进行了对调,将3号中压柜的电缆接到2号中压柜上,原2号中压柜电缆接到3号柜上,安装完成后再次进行试生产,在生产中3号中压柜又发生跳闸,故障数据仍显示三相电流严重不平衡。

在外防厂试生产后,2号和5号中压柜发生跳闸,这次显示故障代码和以前不一样,以前是三相电流严重不衡,这次属于无故障跳闸(说明书上解释为测试原因或者远距离跳闸,但是中压柜跳闸的时候,内部电器设备没有发生跳闸)。故障代码为SF:R, 说明:SF indicates Status Flag. When there is non-fault trip such as trip due to Test push button or Remote trip etc. it is displayed at SF. R: indicates Tri due to Remote Trip.
目前情况,5号和3号中压柜不管带大负荷还是小负荷都跳;2号,4号带小负荷不跳,带大负荷跳。请各位专家帮忙看看可能什么问题。偶认为可能是综保问题。

免费打赏
zsphn6666
2013年08月29日 08:39:59
2楼
什么牌子的综保?
回复
wysh
2013年08月30日 22:58:43
3楼
是哪里的故障最好对现有高压柜做个试验,主要是CT机器继保这块的电流试验。才能确定故障原因。
回复

相关推荐