环网柜与变压器侧拼,环网柜内的负荷开关一定要带熔断保护吗?
yang14563
yang14563 Lv.5
2013年08月27日 10:01:43
来自于断路器
只看楼主

环网柜与变压器侧拼,环网柜内的负荷开关一定要带熔断保护吗?

环网柜与变压器侧拼,环网柜内的负荷开关一定要带熔断保护吗?
免费打赏
wuqing13645
2013年08月27日 23:43:30
2楼
本帖最后由 wuqing13645 于 2013-8-27 23:44 编辑

是的,负荷开关可以接通和断开额定电流内的负荷电流,不能切断短路故障电流,只能采取熔断器做短路保护。
回复
yang14563
2013年08月28日 10:08:47
3楼
wuqing13645 发表于 2013-8-27 23:43 是的,负荷开关可以接通和断开额定电流内的负荷电流,不能切断短路故障电流,只能采取熔断器做短路保护。是否有上一级断路器柜立连接到负荷开关柜然后再接到变压器,这时的负荷开关可以不带熔断保护
回复
engineershao
2013年08月29日 08:42:50
4楼
我们这里的都带熔丝保护。
回复
xingzhinong
2013年08月30日 10:38:41
5楼
如果是环网柜出线到变压器的,那这个环网柜就要到熔断器和接地刀