截留式合流制管线,泵站扬程如何确定?
minishot
minishot Lv.2
2013年08月26日 15:31:42
只看楼主

做一条城区河道的截污管线,截留式合流制,截留倍数2.0。河道一侧重力自留接入,另一侧泵站提升进入截污管线。泵站扬程选择遇到了问题,雨水溢流的时候,接入井水位考虑管顶高程,地面高程,还是管顶以上多少?城区部分实现雨污分流,进入泵站的全部为污水。按说应该按最不利工况考虑,但是扬程选大了会造成接入井的冲刷,也浪费能耗。而且测算流量的时候偏保守,按照比流量0.4测算的水量高于该区域远期规划水量。另,做过粉碎性格栅的前辈,粉碎性格栅水头损失一般取多少?有没有规范要求。

做一条城区河道的截污管线,截留式合流制,截留倍数2.0。
河道一侧重力自留接入,另一侧泵站提升进入截污管线。泵站扬程选择遇到了问题,雨水溢流的时候,接入井水位考虑管顶高程,地面高程,还是管顶以上多少?
城区部分实现雨污分流,进入泵站的全部为污水。按说应该按最不利工况考虑,但是扬程选大了会造成接入井的冲刷,也浪费能耗。而且测算流量的时候偏保守,按照比流量0.4测算的水量高于该区域远期规划水量。
另,做过粉碎性格栅的前辈,粉碎性格栅水头损失一般取多少?有没有规范要求。


免费打赏
huangzhimin
2013年08月27日 16:01:45
2楼
1、参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第2,1.22 条术语说明:截流倍数 ——
合流制排水系统在降雨时被截流的雨水径流量与平均旱流污水量的比值;
2、截留倍数为2.0是指截污管截留的总污水量为三倍设计平均旱流污水量(截留倍数n0+1);
3、从合流管截流井截流出的污水截污管计算应按最大日最大时设计流量计算(截留的总污水量x总变化系数),重力流污水管道应按非满流、最大设计充满度、最小设计流速等有关规定进行计算;
4、污水截污管污水去向(出路)按当地条件有两种情况:一是可重力流直接送污水厂;二是通过城镇污水泵站压力流送污水厂。
5、如采用城镇污水泵站,其进污水水位可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.3.5条规定: 污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算。集水池前的污水一般应设置粗格栅,粗格栅前、后水头损失一般取0.20m。
6、污水泵站选用的水泵扬程应按污水压力流送污水厂细格栅间前集水池最高水位,通过水力计算确定。

回复

相关推荐