无水塔消防时二级泵站扬程的求法?
fivesdjh
fivesdjh Lv.7
2012年07月11日 09:59:50
只看楼主

无水塔消防时,求二级泵站泵站管路、输水管及管网的水头损失应采用消防流量,该消防流量是只消防用水的流量,还是生产及生活用水的最大时流量+消防用水的流量?在二版及三版复习资料中没有明确,请大家指点?

无水塔消防时,求二级泵站泵站管路、输水管及管网的水头损失应采用消防流量,该消防流量是只消防用水的流量,还是生产及生活用水的最大时流量+消防用水的流量?在二版及三版复习资料中没有明确,请大家指点?
免费打赏
wang060221327
2012年07月13日 22:41:34
2楼
管网应按照最高时用水另行增加消防流量进行计算,确定水损,最终计算出二泵站扬程。 (详见给水工程第63页)
回复
summy518
2012年07月14日 15:16:45
3楼
先用最高日最高时计算出二级泵站的扬程,最后加上消防的流量进行校核,看是否满足,若不满足的话,可以适当放大管径
回复
song15157
2012年07月18日 16:13:32
4楼
先用最高日最高时计算出二级泵站的扬程,最后加上消防的流量进行校核,看是否满足,若不满足的话,可以适当放大管径
回复

相关推荐

APP内打开