高扬程雨水泵站的停泵水锤及伸缩接头有无必要考虑?
秋天的菠菜01
2017年05月29日 11:51:25
只看楼主

有一隧道雨水泵站,湿式潜水泵站,总扬程30m,采用潜污泵,单泵0.25立米/s,压力出水管垂直向上出水,出水口设鸭嘴阀,水泵允许倒转,停泵后管路内水量约4吨,管路不设闸阀等阀门。 请问: 1、是否需要考虑停泵水锤?个人认为无必要,只需自控要防止泵叶轮倒转时启泵。 2、出水管(垂直向上,管路长约28米,穿墙前有一90度弯头)是否需要设置伸缩接头等活接头? 谢谢啦!:D

有一隧道雨水泵站,湿式潜水泵站,总扬程30m,采用潜污泵,单泵0.25立米/s,压力出水管垂直向上出水,出水口设鸭嘴阀,水泵允许倒转,停泵后管路内水量约4吨,管路不设闸阀等阀门。
请问:
1、是否需要考虑停泵水锤?个人认为无必要,只需自控要防止泵叶轮倒转时启泵。
2、出水管(垂直向上,管路长约28米,穿墙前有一90度弯头)是否需要设置伸缩接头等活接头?
谢谢啦!:D
免费打赏
林保
2017年05月29日 19:08:30
2楼
不需要,这个压力波动应该在管材成承压以内
回复
秋天的菠菜01
2017年05月30日 09:10:50
3楼
林保 发表于 2017-5-29 19:08 不需要,这个压力波动应该在管材成承压以内感谢您的回复
回复
xiezhanhu
2017年05月31日 09:13:43
4楼
水泵出水管上设置止回阀就可以了,水锤不大!
回复
图奴隶丑八怪
2017年07月18日 16:01:54
5楼
每天进步一点点!
回复
pzhwutom
2017年07月18日 16:25:40
6楼
只一台泵?没备用泵?
回复