注册给排水考试重点解析!排水泵站分类、扬程、流量、规模总结
pl_43793451
2023年03月10日 16:02:42
只看楼主

上一节主要讲解了排水工程第八章管渠维护内容,详见《排水工程》22讲。这部分内容不是重点内容,只会涉及到很小一部分的知识题目,大家有时间可以看看,没时间的话甚至可以不看。本节是一个案例重点考核章节,但是难度一般不大,所以给出四星评价,主要讲解排水泵站及其设计部分内容。排水泵站按照不同角度,可以分为不同类别。《根据室外排水设计规范》5.1.1条规定,排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。



泵站的规模一般根据设计流量大小确定,单位是立方米每秒、立方米每小时、立方米每天,已经建成的泵站的规模也可以按装机总容量表示。


对于上表,需要注意的有以下三点。

对于泵站的设计流量,《室外排水设计规范》给出了下列规定。

5.2.1条:污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。

5.2.2条:雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定,当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。

盲沟

针对本条文,可能有考友有以下疑问,就是什么情况下需要设置雨水泵站?首先当雨水管道出口处水体水位较高,雨水不能自流排泄时;其次是水体最高水位高出排水区域地面时。对于这两种情况都应该在雨水管道出口前设置雨水泵站。

5.1.1:排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。

5.2.3合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。

①泵站后设污水截流装置时,按下列公式计算:Q=Qd Qm Qs=Qdr Qs,其中Q为合流污水泵站的设计流量,Qd为平均日平均时旱流污水量,Qm为最大班平均时工业废水量,Qs为设计雨水量,Qdr为旱流平均日流量。


②泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按下式计算。雨水部分:Qp=Qs-n0Qdr;污水部分:Qp=(n0 1)Qdr。


这一部分不论是在规范中还是教材中,对于最低扬程和最高扬程都有较明确的说法,但是对于设计扬程的说法很含糊,叫人琢磨不定,所以抛却教材和规范,这里总结三种设计扬程的计算方式如下所示。

首先是雨水泵的三个扬程计算(这里需要注意的是,雨水泵和污水泵的扬程计算有一个区别,就是雨水泵不需要考虑安全水头的问题,原因是雨水泵的输送水质较好,对于泵的磨损不严重,所以不需要考虑安全水头,而污水泵水质很差,对于水泵的磨损较严重,所以在设计时需要考虑安全水头。)

其次是污水泵的三个扬程计算,污水泵安全水头一般为0.3~0.5m。


本节内容比较重要,尤其是水泵扬程计算,是最近两年常考的内容,需要引起大家足够的重视。总结本节需要掌握的7个点有:



免费打赏

相关推荐

APP内打开