本节是一个案例重点考核章节,但是难度一般不大,所以给出四星评价,主要讲解排水泵站及其设计部分内容。 01 排水泵站的分类 排水泵站按照不同角度,可以分为不同类别。 按照排水性质分类,可以分成污水泵站,雨水泵站,合流泵站,污泥泵站; 按泵站的作用分类,可以分为局部泵站、中途泵站、终点泵站(又称总泵站); 按泵启动前能够自流充水分类,可以分为自灌式泵站和非自灌式泵站;
本节是一个案例重点考核章节,但是难度一般不大,所以给出四星评价,主要讲解排水泵站及其设计部分内容。
01 排水泵站的分类
按照排水性质分类,可以分成污水泵站,雨水泵站,合流泵站,污泥泵站;
按泵站的作用分类,可以分为局部泵站、中途泵站、终点泵站(又称总泵站);
按泵启动前能够自流充水分类,可以分为自灌式泵站和非自灌式泵站;
按集水池与机器间的组合情况分类,可以分为合建式泵站和分建式泵站;
按泵房的平面形状分类,可以分为圆形泵站和矩形泵站;
按控制方式分类,可以分为人工控制泵站、自动控制泵站、遥控泵站。
02
排水泵站的规模
《根据室外排水设计规范》5.1.1条规定,排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。
泵站的规模一般根据设计流量大小确定,单位是立方米每秒、立方米每小时、立方米每天,已经建成的泵站的规模也可以按装机总容量表示。
对于上表,需要注意的有以下三点。
装机功率指单站指标,包括备用机组在内;
由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等指标确定;
当泵站按分等指标分属两个不同等别时,应以其中的高等别为准。
03 泵站的设计流量
对于泵站的设计流量,《室外排水设计规范》给出了下列规定。
5.2.1条:污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
5.2.2条:雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定,当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。
盲沟
针对本条文,可能有考友有以下疑问,就是什么情况下需要设置雨水泵站?首先当雨水管道出口处水体水位较高,雨水不能自流排泄时;其次是水体最高水位高出排水区域地面时。对于这两种情况都应该在雨水管道出口前设置雨水泵站。
5.1.1:排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。
5.2.3合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。
①泵站后设污水截流装置时,按下列公式计算:Q=Qd+Qm+Qs=Qdr+Qs,其中Q为合流污水泵站的设计流量,Qd为平均日平均时旱流污水量,Qm为最大班平均时工业废水量,Qs为设计雨水量,Qdr为旱流平均日流量。
②泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按下式计算。雨水部分:Qp=Qs-n0Qdr;污水部分:Qp=(n0+1)Qdr。
04 设计扬程
这一部分不论是在规范中还是教材中,对于最低扬程和最高扬程都有较明确的说法,但是对于设计扬程的说法很含糊,叫人琢磨不定,所以抛却教材和规范,这里总结三种设计扬程的计算方式如下所示。
首先是雨水泵的三个扬程计算(这里需要注意的是,雨水泵和污水泵的扬程计算有一个区别,就是雨水泵不需要考虑安全水头的问题,原因是雨水泵的输送水质较好,对于泵的磨损不严重,所以不需要考虑安全水头,而污水泵水质很差,对于水泵的磨损较严重,所以在设计时需要考虑安全水头。)
设计扬程:受纳水体常水位或平均潮位与设计流量下集水池设计水位之差+管路损失;
最低扬程:受纳水体低水位或平均潮位与集水池设计最高水位之差+管路损失;
最高扬程:收纳水体高水位或防汛潮水位与集水池设计最低水位之差+管路水头损失。
其次是污水泵的三个扬程计算,污水泵安全水头一般为0.3~0.5m。
设计扬程:设计平均流量(平均日流量)时,出水管渠水位与集水池常水位之差+管路损失+安全水头;
最低扬程:设计最小流量(一般为平均日流量的1/4~1/2)时,出水管渠水位与集水池最高水位之差+管路水头损失+安全水头;
设计最大流量(高日高时)时,出水管渠水位与集水池最低水位之差+管路水头损失+安全水头。
05 本节总结
本节内容比较重要,尤其是水泵扬程计算,是最近两年常考的内容,需要引起大家足够的重视。总结本节需要掌握的7个点有:
1.排水泵站宜按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。
2.装机功率指单站指标,包括备用机组在内;
3.当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。
4.泵站后设污水截流装置时的设计流量;
5.泵站前设污水截流装置时的设计流量;
6.雨水泵的三个扬程计算(不包含安全水头);
7.污水泵的三个扬程计(包含安全水头,一般为0.3~0.5m)
相关资料推荐:
上海某立交桥排水泵站结构图
https://ziliao.co188.com/d62744206.html
排水泵站全套工设计艺施工图
https://ziliao.co188.com/d62990886.html
知识点:排水泵站分类、扬程、流量、规模总结