电梯门洞口高度小了,连梁高度高了100,已施工
zb616
zb616 Lv.9
2013年08月26日 08:23:22
只看楼主

剪力墙结构,是施工15层,总共25层,发现电梯门洞口高度2.1m,小了100,即连梁高了100mm,电梯装不下,需要处理。不知道有什么好办法。现在想到的就是把已施工连梁从下面凿去150mm,然后植筋,再浇筑50mm厚高标号混凝土,不知道可行吗?当然很麻烦。不知道有没有其他加固方案。

2013年08月26日 09:07:42
2楼
不是电梯井小了,电梯怎会装不下呢?门洞小了,问题不大,电梯门的滑轨是装在门洞墙的里侧(电梯井内),门洞小了,不影响电梯门的开和关。无需加固。
回复
無畏
2013年08月26日 09:08:27
3楼
一般都是这么做的,可行的
回复
guohua19891007
2013年08月26日 09:28:02
4楼
:):):):):):):):)
回复
jszxwsw
2013年08月26日 11:30:58
5楼
不影响电梯安装,只要建筑专业同意可以不做任何改动
回复
飈雨瀟瀟
2013年08月26日 13:06:58
6楼
你那梁是连梁吧?是设计的那么高,还是施工弄错了?如果是设计弄错了,找设计出解决方案,自己别乱弄。如果是施工队自己弄错了,最好也请教下设计院,给出个处理意见!
回复
zb616
2013年08月26日 16:18:21
7楼
设计小了。
如果定制会贵多少呢,按上面方法也不省钱啊。
回复
xglee511
2013年08月26日 22:00:49
8楼
门洞高度低了100不影响电梯安装吧,2000也说的过去
回复
结构小崔
2013年08月26日 23:38:11
9楼
学习了!反正出了这个问题一定是要和设计院沟通的,看看对建筑功能影响多大,结构耗能又有多大影响。再由设计院给出处理意见。
回复
无间道
2013年08月27日 05:39:08
10楼
请设计院出个修改意见,找专业公司来处理最为妥善。
回复

相关推荐