6+1的房子楼梯间休息平台两边的梁忘记做了,现在是将板打出一部分来,再植筋把板接上。我叫他们把加的梁钢筋都用双面焊焊接起来,混凝土提高一个等级浇筑,这样可行么?
6+1的房子楼梯间休息平台两边的梁忘记做了,现在是将板打出一部分来,再植筋把板接上。我叫他们把加的梁钢筋都用双面焊焊接起来,混凝土提高一个等级浇筑,这样可行么?
2楼
速度啊 没有人吗
回复
3楼
梁还能补?我是没遇到过这种情况
回复
4楼
问题不大,要是懂设计的话自己算下就知道了
回复
5楼
居然能出现这样的低级错误?
回复
6楼
fanxlscut 发表于 2013-8-26 01:20 问题不大,要是懂设计的话自己算下就知道了没办法啊,不懂设计,能不能给点建议。
回复
7楼
无间道 发表于 2013-8-26 05:57 居然能出现这样的低级错误?这根梁在楼梯图纸的说明上。施工单位的施工员没有发现。现在只能想办法补救了,我这方法可行不
回复
8楼
那你楼体都是后做的?主体做完之后再做楼体?还是做楼体的时候忘记梁了。 正常来说楼体都是有剖面图的。
回复
9楼
技术负责人上
回复
10楼
先算下承载力,不行的话打掉重建:lol
回复
11楼
虽然我不明白如何做,但是具体的思路还是有些的,跟设计单位沟通下,让他们给个意见吧,这个责任可以叫施工单位来承担。如果再次返工费用大的话。
回复