箍筋加密区间距的问题
qinhaojun
qinhaojun Lv.9
2013年08月21日 15:39:30
只看楼主

两个问题~1.因为荷载比较小,纵筋用了12号,结果算箍筋加密区间距发现要96,那么设计的时候就写Φ6@96/200可以不?2.次梁的悬挑梁需要箍筋加密吗?求教大神~~

两个问题~
1.因为荷载比较小,纵筋用了12号,结果算箍筋加密区间距发现要96,那么设计的时候就写 Φ6@96/200可以不?
2.次梁的悬挑梁需要箍筋加密吗?
求教大神~~
免费打赏
qinhaojun
2013年08月21日 17:45:30
12楼
欢乐菩提 发表于 2013-8-21 17:40 悬挑出来的梁无所谓主次,统称挑梁,要全长加密那么什么地方说挑梁就要箍筋全长加密呢?
回复
hicat
2013年08月21日 17:47:42
13楼
悬挑梁一般都要加密的
回复
hicat
2013年08月21日 17:49:42
14楼
箍筋全长加密
回复
qinhaojun
2013年08月21日 17:49:49
15楼
hi294164306 发表于 2013-8-21 17:47 悬挑梁一般都要加密的那也要给个原因啊~为什么要加密,理论依据?规范依据?
回复
拖鞋十号
2013年08月21日 17:54:44
16楼
不管主次梁 挑出来的都加密为好 毕竟少了一约束
回复
qinhaojun
2013年08月21日 18:05:49
17楼
拖鞋十号 发表于 2013-8-21 17:54 不管主次梁 挑出来的都加密为好 毕竟少了一约束因为悬挑梁是静定结构,所以规范要求悬挑梁上部纵筋不得在悬挑梁内截断,应一直到悬挑梁端向下弯折,以防塑性铰的出现,这个才是少了一个约束的控制啊!规范已经考虑过并做出要求了,可是并没有说要箍筋加密啊
回复
gggxy001
2013年08月21日 19:09:05
18楼
gggxy001 发表于 2013-8-21 16:42 悬挑梁一般都要加密的钢筋混凝土设计规范或施工规范里都有,既然楼主这么认真,就自己去翻书呗~
回复
yibayoucaihua
2013年08月21日 19:27:25
19楼
qinhaojun 发表于 2013-8-21 18:05 因为悬挑梁是静定结构,所以规范要求悬挑梁上部纵筋不得在悬挑梁内截断,应一直到悬挑梁端向下弯折,以防 …因为悬挑梁剪力图是一条平直线
回复
qinhaojun
2013年08月21日 19:31:32
20楼
gggxy001 发表于 2013-8-21 19:09 钢筋混凝土设计规范或施工规范里都有,既然楼主这么认真,就自己去翻书呗~正是因为我翻过书,所以我可以明确地告诉你没有这条规定,不信你可以自己去翻书
回复
qinhaojun
2013年08月21日 19:33:39
21楼
yibayoucaihua 发表于 2013-8-21 19:27 因为悬挑梁剪力图是一条平直线正是因为悬挑梁的剪力图是一条平直线,所以规范要求悬挑梁的箍筋因均匀布置,再加上框架梁梁端有箍筋加密区,所以框梁的悬挑梁是需要全长加密的,但是次梁本来就没有加密区这一概念,那么为什么次梁的悬挑梁也需要全长加密呢?算出来是多少配多少不行吗?
回复