两个问题~1.因为荷载比较小,纵筋用了12号,结果算箍筋加密区间距发现要96,那么设计的时候就写Φ6@96/200可以不?2.次梁的悬挑梁需要箍筋加密吗?求教大神~~
两个问题~
1.因为荷载比较小,纵筋用了12号,结果算箍筋加密区间距发现要96,那么设计的时候就写
Φ6@96/200可以不?
2.次梁的悬挑梁需要箍筋加密吗?
求教大神~~
2楼
悬挑梁一般都要加密的
回复
3楼
1、非加密区间距也不宜大于加密区间距的2倍,建议你用8@90/180
2、悬挑梁箍筋是要全加密的
回复
4楼
第一种情况可以设为8@75/150
或者加大箍筋直径,二挑梁箍筋全加密。
回复
5楼
gggxy001 发表于 2013-8-21 16:42 悬挑梁一般都要加密的哪里的要求是说次梁悬挑梁也要箍筋全场加密?有具体出处吗?
回复
6楼
zhen520lzy 发表于 2013-8-21 16:51 1、非加密区间距也不宜大于加密区间距的2倍,建议你用8@90/1802、悬挑梁箍筋是要全加密的哪里的要求是说次梁悬挑梁也要箍筋全场加密?有具体出处吗?
回复
7楼
lyhxxjg 发表于 2013-8-21 17:02 第一种情况可以设为8@75/150或者加大箍筋直径,二挑梁箍筋全加密。哪里的要求是说次梁悬挑梁也要箍筋全场加密?有具体出处吗?
回复
8楼
qinhaojun 发表于 2013-8-21 17:29 哪里的要求是说次梁悬挑梁也要箍筋全场加密?有具体出处吗?好像还真没有规范说此梁挑梁箍筋要全加密,但是一般来说挑梁(无论主次)都应加强构造措施的。
回复
9楼
qinhaojun 发表于 2013-8-21 17:28 哪里的要求是说次梁悬挑梁也要箍筋全场加密?有具体出处吗?悬挑出来的梁无所谓主次,统称挑梁,要全长加密
回复
10楼
欢乐菩提 发表于 2013-8-21 17:40 悬挑出来的梁无所谓主次,统称挑梁,要全长加密那么什么地方的要求说挑梁需要全长加密呢?
回复
11楼
lyhxxjg 发表于 2013-8-21 17:35 好像还真没有规范说此梁挑梁箍筋要全加密,但是一般来说挑梁(无论主次)都应加强构造措施的。那么次梁悬挑梁加强构造措施的理论依据又是什么呢?
回复