基础柱钢筋偏位50mm,怎么办?
shaomei4321
2013年08月20日 14:42:06
来自于建筑施工
只看楼主

由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊! 我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。 另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。

由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊!

我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。

另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
免费打赏
sc654344897
2013年08月22日 08:29:23
22楼
:):):):):):):):):):):)
回复
a1164380260
2013年08月22日 08:50:37
23楼
第一问题不懂。。但第二我觉得是不行的要是按照施工规范来说低钢筋才是那样做。。面筋不能。
回复
a1164380260
2013年08月22日 08:51:04
24楼
我想知道你们后来是怎么处理这件事的。。。
回复
敬于才华
2013年08月22日 08:58:14
25楼
可以考虑加大JL截面尺寸--宽度,不过一定要让设计出变更或者处理方法,甲方、监理签字认可。
回复
ljc03151217
2013年08月22日 10:11:36
26楼
楼主好人 路过学习了
回复
赵晨
2013年08月22日 10:25:43
27楼
希望有图片可以学习
回复
霜雪寒潇
2013年08月22日 12:03:15
28楼
路过学习了
回复
ymblovewqj
2013年08月22日 12:17:34
29楼

我们这也出现了这种情况,浇筑混凝土时把钢筋捣偏了,五公分,然后就秘密处理啦
回复
jinmu001
2013年08月22日 13:54:39
30楼
路过,拿分闪人
回复
guangshengyuejian
2013年08月22日 14:31:01
31楼
恩,多多交流讨论,挺好