基础柱钢筋偏位50mm,怎么办?
shaomei4321
2013年08月20日 14:42:06
来自于建筑施工
只看楼主

由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊! 我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。 另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。

由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊!

我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。

另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
免费打赏
wm459568140
2013年08月21日 14:03:26
12楼
不错,我们那次也是这样做的,钢筋稍微打弯,下部再植筋,高一等级的混凝土灌实。
回复
yong3723
2013年08月21日 14:28:09
13楼
不是什么大问题,处理一下OK啦
回复
zl665537
2013年08月21日 14:31:04
14楼
wuenndlessever 发表于 2013-8-21 00:21 我晕死了,就5cm,好大的事啊,如果我是施工员的化我就把他秘密的处理掉了,这种事情不宜声张,万一什么监理 …隐蔽后期出现的问题可就是麻烦了
回复
心雨の结构
2013年08月21日 20:16:29
15楼
以后要注意施工仔细校对
回复
sun_wei_sky_fly
2013年08月21日 21:00:06
16楼
wangjiyiok 发表于 2013-8-21 10:30 偏位5cm从技术角度讲不是什么大问题。关于搭接问题,楼主的理解“基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁 …看清楚是梁面筋,根据受力,面筋搭接设置在混凝土上部受压出,所以搭接在支座两端1/3处范围内。
回复
小松卡丁车
2013年08月21日 22:07:42
17楼
柱子直接加大就好了 再不行 打掉
回复
z255001
2013年08月21日 22:39:42
18楼
土木在线九周年站庆活动已开启,一起狂欢吧 大家可以去论坛搜索 我现在不能发链接 只能告诉大家这个消息
回复
lzwlzw613
2013年08月21日 23:43:52
19楼
不是什么大问题,处理一下OK啦
回复
lei444915670
2013年08月22日 07:14:17
20楼

砸是下策,既然是300X300柱子荷载也不大,处理一下即可。
把柱子根部混凝土凿深300mm ,再把偏出柱子的主筋往回扳(角度按1/6直径),对边植筋。箍筋加大一级并加密。
混凝土提高一个等级浇筑。
回复
wangjiyiok
2013年08月22日 08:10:47
21楼
sun_wei_sky_fly 发表于 2013-8-21 21:00 看清楚是梁面筋,根据受力,面筋搭接设置在混凝土上部受压出,所以搭接在支座两端1/3处范围内。理论是对的,但基础和上部结构受力是相反的,你先看一下图集吧,图集上画的很清楚。
回复