由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊! 我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。 另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
由于施工单位在厂房基础砼浇捣过程中没有核对好轴线,基础柱钢筋偏位50mm,JL240*600无法从柱中穿过,怎么办?(另外柱截面为300*300)施工队伍素质差啊!
我自己想法是偏位的砸掉重新浇筑。可是某方舍不得钱,哎,希望我们拿出其他的方法来。请各位帮我出出主意。
另外,基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。这样做是否可行。请高手指点。
2楼
个人认为:这样做不可行。你们这个工地啊应加强管理,引以为戒,敲山震虎,要不然下一步还出什么乱子。
回复
3楼
砸是下策,既然是300X300柱子荷载也不大,处理一下即可。
把柱子根部混凝土凿深300mm ,再把偏出柱子的主筋往回扳(角度按1/6直径),对边植筋。箍筋加大一级并加密。
混凝土提高一个等级浇筑。
回复
4楼
我晕死了,就5cm,好大的事啊,如果我是施工员的化我就把他秘密的处理掉了,这种事情不宜声张,万一什么监理,甲方知道了,那又是麻烦事,又要能过设计出加固措施!
回复
5楼
我晕死了,就5cm
回复
6楼
路过学习一下!
回复
7楼
偏位5cm从技术角度讲不是什么大问题。
关于搭接问题,楼主的理解“基础梁面筋搭接位置按规范应该搭接在梁中部1/3处,现施工单位搭接在柱中,增加搭接长度。”是错误的。
搭接的问题,首先是个范围,不是个部位,例如“梁中部1/3处”说法应为“梁中部1/3范围内”,再有对于基础梁的搭接部位,楼主的说法也是错误的,请看04G101-3P28,楼主是与框架梁混了吧。施工单位做法正确,不需要加长。
回复
8楼
wuenndlessever 发表于 2013-8-21 00:21 我晕死了,就5cm,好大的事啊,如果我是施工员的化我就把他秘密的处理掉了,这种事情不宜声张,万一什么监理 …你要是在我们工地,早把你清出场了。监理、甲方都带着眼睛去工地
回复
9楼
我们这也出现了这种情况,浇筑混凝土时把钢筋捣偏了,五公分,然后就秘密处理啦:P
回复
10楼
钢筋偏位同意2楼意见,至于梁搭接问题,基础梁受的是反力,搭在柱中没错,兄弟多学习啊!!:)
回复
11楼
很不错的文章
回复