关于室外大管径镀锌钢管怎么连接的问题
wck4850102
wck4850102 Lv.3
2013年08月18日 21:19:06
只看楼主

本帖最后由 wck4850102 于 2013-8-18 21:33 编辑 关于SC100和SC150的镀锌钢管的连接,查了很多资料关于钢管连接的办法:1、套丝丝接的;2、有套管焊接的;3、有专用接头的、4、扩口管接。对口直接焊规范明令禁止的,绝对不行不用多说了。但是比较以上几种方法,第1种套丝,这样做很麻烦,还要专用的套丝机,成本也不便宜;第2种套管焊接,规范上镀锌管焊接不允许,会破坏镀锌层,但是焊缝刷点沥青漆应该也可以吧,还有就是套管不好买到合适的,选择大一号管径做套管缝会很大不好焊,所以套管最好也是定做,定做的貌似都是不镀锌的;第3种专用接头,不知道是什么样的东西;第4种扩口管要定做,具体怎么做不清楚,只知道成本也很高。到底哪种连接才好或者还有没有其他什么好办法的,在这请教各位大神指点迷津,到底怎么连接才合适:Q

本帖最后由 wck4850102 于 2013-8-18 21:33 编辑

关于SC100和SC150的镀锌钢管的连接,查了很多资料关于钢管连接的办法:1、套丝丝接的;2、有套管焊接的;3、有专用接头的、4、扩口管接。donglish0916
2013年08月19日 10:13:58
2楼
楼主的描述不是特别的清楚,不过既然写成SC100/150,应该就是电气工程上的保护管了,而不是给排水系统上的管道,电气上大口径镀锌钢管的连接方式大多采用套管焊接方式,然后进行防腐处理
回复
wck4850102
2013年08月26日 21:21:19
3楼
donglish0916 发表于 2013-8-19 10:13 楼主的描述不是特别的清楚,不过既然写成SC100/150,应该就是电气工程上的保护管了,而不是给排水系统上的管 …嗯,是电气套管,但是套管大小不好买,是不是要定做。我看有SC100管子直接切开再套SC100管子,这样焊不严实吧
回复
donglish0916
2013年08月27日 07:02:29
4楼
wck4850102 发表于 2013-8-26 21:21 嗯,是电气套管,但是套管大小不好买,是不是要定做。我看有SC100管子直接切开再套SC100管子,这样焊不严 …肯定是自己制作了,一般采用大一个口径的就可以
回复
小陆哥
2013年08月28日 15:45:02
5楼
采用套管连接,焊接后沥青防腐。

套丝连接穿电缆时接头处容易卡住,对口焊接是规范禁止的,没见过专用接头和扩口管。

套管一般用无缝管,刚好套进去。还有用同径的镀锌管破开做套管的。
回复
华海军
2014年11月30日 20:16:16
6楼
是需要定制的,采用螺钉压紧即可!不过这个套管最好是热镀的,现在有的电力公司都用这个,不过好多都是50以内的,大的还是要订做的,有点类似于JDG紧定式,他们说叫顶针式直接管接头!
回复
华海军
2014年11月30日 20:18:03
7楼
总之,如果是用套管焊接,那还不如定心做好套丝连接后再做跨接!同样是费神费力!
回复
若木
2014年12月16日 14:19:00
8楼
套管焊接,做防腐,并刷银粉
回复
mashie
2014年12月18日 09:33:36
9楼
大口径管,应采用套管焊接(套管有定型产品)
回复
kjh0502
2014年12月19日 10:46:42
10楼
可以用专用10D弯头焊接
回复
a1558789709a
2014年12月21日 15:43:47
11楼
有专用的管节的啊
回复

相关推荐

APP内打开