湿式报警阀组在设计施工常见问题及措施
sljhnsexn
sljhnsexn Lv.4
2013年08月15日 16:11:22
只看楼主

湿式报警阀组由湿式报警阀、水源控制阀、延迟器、水力警铃、压力开关、过滤器、试水阀等组件组成,它担负着试验检验供水装置和报警设施、报警、排水等多项功能,是自动喷水灭火系统的重要组件。但在具体工程中,湿式报警阀组的设计施工存在诸多问题。1、湿式报警阀设置不当当建筑物内发生火灾,喷头动作喷水后,压力开关应能尽早动作,及时启动喷淋泵,为系统扑灭初期火灾提供充足的水量和压力。因此,应尽可能地将湿式报警阀设置在靠近保护区域的部位,减少配水管道的长度。但在一些大型的商业建筑和小区建设工程中,设计人员往往将湿式报警阀集中设置在离被保护建筑较远的泵房中,阀后管道埋地敷设于室外,距离长,阻力损失大,压力开关启动喷淋泵的时间长。连接报警阀进出口的控制阀必须处于常开状态,

湿式报警阀组由湿式报警阀、水源控制阀、延迟器、水力警铃、压力开关、过滤器、试水阀等组件组成,它担负着试验检验供水装置和报警设施、报警、排水等多项功能,是自动喷水灭火系统的重要组件。但在具体工程中,湿式报警阀组的设计施工存在诸多问题。

1、湿式报警阀设置不当

当建筑物内发生火灾,喷头动作喷水后,压力开关应能尽早动作,及时启动喷淋泵,为系统扑灭初期火灾提供充足的水量和压力。因此,应尽可能地将湿式报警阀设置在靠近保护区域的部位,减少配水管道的长度。但在一些大型的商业建筑和小区建设工程中,设计人员往往将湿式报警阀集中设置在离被保护建筑较远的泵房中,阀后管道埋地敷设于室外,距离长,阻力损失大,压力开关启动喷淋泵的时间长。连接报警阀进出口的控制阀必须处于常开状态,因此该阀应采用信号阀,且其信号应反聩至消防控制中心;当未采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具。

2、水源控制阀采用普通闸阀

为保证喷淋系统管网中有连续不断的水源供给,水源控制阀必须处于常开状态。因此,该阀应采用信号阀,且其信号应反聩至消防控制中心;当未采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具。但在具体工程中,少数设计人员在设计图纸中未予以明确,一些施工单位采用了既无信号又无锁具的普通闸阀。

3、压力开关信号线路的敷设不符合要求

压力开关安装在延迟器出口至水力警铃之间,只要延迟器充满水,其管路中水压达到定值时,压力开关会动作报警,其报警和控制信号应分别传至消防控制中心和喷淋泵控制柜,以报告火警和自动启动喷淋泵。因此,压力开关的报警和控制线路应穿金属管埋入墙体;如为明敷,应在金属管外涂防火涂料。但在具体工程中,少数施工单位不仅未按要求敷设线路,且只敷设了至消防控制中心的报警线路,未敷设至喷淋泵控制柜的控制线路,导致一旦消防控制中心的报警控制柜发生故障,就无法自动启动喷淋泵。明敷金属管外未涂防火涂料阻燃处理。还有些施工单位用电接点压力表取代压力开关,自动启、停喷淋泵,不符合喷淋泵只能手动停运的控制原则。

4、水力警铃设置地点不当

水力警铃的科学名称是水力机械报警器。在湿式报警阀动作后,由阀的信号口流出的水,使水力警铃驱动,发出连续声响,以示报警。因此,水力警铃应设在有人值班的地点及其附近,其与报警阀连接管道的管径应为20mm,总长不宜大于20m。但在具体工程中,施工单位往往将其就近设置在无人值守的水泵房或管道井内,致使警铃形同虚设。

5、省略安装过滤器

由于延迟器进水口径和水力警铃喷嘴口径仅分别为6mm和3mm,极易被堵塞,所以在湿式报警阀信号口至延迟器的管路上应安装过滤器。但在具体工程中,因为设计人员往往只设计湿式报警阀组的设置部位,具体组件未作说明,一些施工单位未安装过滤器,使用一段时间后,水力警铃喷嘴被堵,无法正常报警。

qcl200571
2013年08月16日 12:47:19
2楼
学习了,谢谢
回复
leechengdugps
2013年08月16日 23:02:24
3楼
总结的不错,有借鉴意义。
回复
szg169
2013年08月17日 00:11:04
4楼
非常感谢楼主分享!!!!!
回复
lweiwei_2009
2013年08月17日 08:55:57
5楼
非常好
回复
九天之上
2013年08月18日 01:10:55
6楼
有一定的借鉴价值,谢谢!!!
回复
candystr
2013年08月19日 10:23:49
7楼
请问报警阀的试压排水能不能直接排到室外雨水井?还是一定要在报警阀间设坑?设坑的话按多少排水流量?谢谢
回复
xiemin__117163.com
2013年08月19日 15:14:44
8楼
学习了,谢谢
回复
水将
2013年08月19日 21:07:55
9楼
总结的很好 学习学习
回复
yx529190872
2013年08月20日 08:49:02
10楼
非常好谢谢了
回复
renbenhe
2013年08月20日 10:16:29
11楼
挺好。。。
回复

相关推荐

APP内打开