看看这两个采暖立管吧!
lpp163
lpp163 Lv.3
2013年08月13日 16:24:28
来自于采暖供热
只看楼主

这是小弟画的采暖系统的一部分。请教问题如下:采暖立管10和立管11这样画可行吗?图审说立管11可行,立管10不可行。因为若底层的温控阀关了,整个立管都关了。是这样吗?困惑?

这是小弟画的采暖系统的一部分。

请教问题如下:采暖立管10和立管11这样画可行吗?

图审说立管11可行,立管10不可行。因为若底层的温控阀关了,

整个立管都关了。是这样吗?困惑?

截图00.jpg

免费打赏
zbddxiaohai
2013年08月30日 15:26:00
12楼
有点乱。。。。。。。。。。
回复
lpp163
2013年10月11日 16:45:22
13楼
立管11可行,参见山东省标图集L06N902-16.
回复
llgang168
2013年10月11日 19:46:08
14楼
二楼说的对
回复
lanrenjintao
2013年10月22日 15:54:20
15楼
关掉下面阀门后,11管也不能循环。这应该是单双管混合式系统吧?
回复
jyh060552
2013年10月31日 09:00:19
16楼
这种系统没错,我的建议是散热器支架上添加跨越管,在家三通温控调节阀就好了!作者的思路很好!
回复
jyh060552
2013年10月31日 09:00:42
17楼
这种系统没错,我的建议是散热器支架上添加跨越管,在家三通温控调节阀就好了!作者的思路很好!
回复
jyh060552
2013年10月31日 09:02:14
18楼
lpp163 发表于 2013-8-13 16:28 你好!看了你这个分享,想和你交个朋友,可以吗?