看看这两个采暖立管吧!
lpp163
lpp163 Lv.3
2013年08月13日 16:24:28
来自于采暖供热
只看楼主

这是小弟画的采暖系统的一部分。请教问题如下:采暖立管10和立管11这样画可行吗?图审说立管11可行,立管10不可行。因为若底层的温控阀关了,整个立管都关了。是这样吗?困惑?

这是小弟画的采暖系统的一部分。

请教问题如下:采暖立管10和立管11这样画可行吗?

图审说立管11可行,立管10不可行。因为若底层的温控阀关了,

整个立管都关了。是这样吗?困惑?

截图00.jpg

lpp163
2013年08月13日 16:28:27
2楼
截图01.jpg



回复
onlyone_zlj
2013年08月21日 11:31:10
3楼
你是上面并联,下面串联,对于一层的散热器,只要上面的散热器没全关的一层的散热器里面肯定有谁通过,但是至于你否达到你的设计温度,那是另一回事,一般情况下,要么双管要么单管跨越,看下规范《民建》5.3.2,一般只用一个系统
回复
fine_2009
2013年08月21日 12:32:39
4楼
即不是单管也不是双管,你先说清楚这样设置的目的和原因。
在没有其它考虑的情况下,没有这样做的。
回复
暖通小康
2013年08月24日 10:04:47
5楼
不是很明白!
回复
fsze1314520
2013年08月25日 14:10:47
6楼
很好的学习资料 不能错过,本工程是风冷热泵机组的全套图纸
回复
fgwh1983
2013年08月25日 21:56:01
7楼
我看11也不可行,若是11底层两个温控阀都关了的话,L11上面两层同样也不热
回复
owenshen82
2013年08月26日 12:54:12
8楼
-1坏了 立管就不能用了,11也不行,应该~~
回复
semem
2013年08月26日 17:05:23
9楼
不能错过这么好的资料!!
回复
youhaheihei
2013年08月26日 19:04:41
10楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
cqsjwcx
2013年08月27日 00:50:35
11楼
11改成并联就好了
回复

相关推荐

APP内打开