这是小弟画的采暖系统的一部分。请教问题如下:采暖立管10和立管11这样画可行吗?图审说立管11可行,立管10不可行。因为若底层的温控阀关了,整个立管都关了。是这样吗?困惑?
这是小弟画的采暖系统的一部分。
请教问题如下:采暖立管10和立管11这样画可行吗?
图审说立管11可行,立管10不可行。因为若底层的温控阀关了,
整个立管都关了。是这样吗?困惑?
2楼
回复
3楼
你是上面并联,下面串联,对于一层的散热器,只要上面的散热器没全关的一层的散热器里面肯定有谁通过,但是至于你否达到你的设计温度,那是另一回事,一般情况下,要么双管要么单管跨越,看下规范《民建》5.3.2,一般只用一个系统
回复
4楼
即不是单管也不是双管,你先说清楚这样设置的目的和原因。
在没有其它考虑的情况下,没有这样做的。
回复
5楼
不是很明白!
回复
6楼
很好的学习资料 不能错过,本工程是风冷热泵机组的全套图纸
回复
7楼
我看11也不可行,若是11底层两个温控阀都关了的话,L11上面两层同样也不热
回复
8楼
-1坏了 立管就不能用了,11也不行,应该~~
回复
9楼
不能错过这么好的资料!!
回复
10楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
11楼
11改成并联就好了
回复