各位大侠们好:承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。
各位大侠们好:
承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?
我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。
22楼
你这个也看不出标高低啊
回复
23楼
我们工地现场处理是 30cm以下是降低承台底标高加厚承台,30cm以上法兰端板没有破坏的进行接桩。
回复
24楼
降低承台底标高的话,相当于我要增加承台的高度,增加十几公分的话,对自重影响不大,对桩的承载力而言,富余度应该是够的,同时增大了承台的高度,对于盐酸冲切和剪切是有利了,英爱没事的吧。
不知道说的对不对,大神们,指正
回复
25楼
直接加高承台的是最经济的做法了,
回复
26楼
可以接桩的啊 ,很正常的啊:)
回复
27楼
加成太厚度,要重新验算一下。
回复
28楼
学习了学习了~!
回复
29楼
降低标高不好,设计的时候考虑了排水啊什么的,最好还是增加承台的厚度!
回复
30楼
感觉降低承台底标高应该可行吧
回复
31楼
学习一下~~~
回复