桩头低于设计标高,该怎么处理好呢?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年08月13日 16:03:57
只看楼主

各位大侠们好:承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。

各位大侠们好:

承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?

我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。
1.jpg

1.jpg

免费打赏
iwill2020
2013年08月15日 09:37:16
32楼
学习,学习,学习,
回复
普雅花
2013年08月15日 09:47:51
33楼
感觉都可以,看哪个方法更经济,更合理些
回复
豫。建基
2013年08月15日 09:54:26
34楼
mantou1hao 发表于 2013-8-13 16:09 最经济的做法就是把承台底标高直接降低15CM就解决了。请设计院修改一下。同意二楼处理方案。
回复
元芳怒怒看
2013年08月15日 10:37:42
35楼
学习学习~~
回复
antkingg
2013年08月15日 10:40:18
36楼
加厚承台吧
简单
回复
honye123
2013年08月15日 10:49:19
37楼
个人觉得:才15公分,只要桩达到设计深度,最有效措施是直接把这条桩的垫层以及承台标高降低15公分,再把承台高度增加15公分就行了。对于这条桩的受力问题,也就增加了承台15公分砼重量,影响可以忽略。。。
回复
wxf20072008
2013年08月15日 11:06:48
38楼
hnustxt 发表于 2013-8-14 13:33 降低承台,或者按国标图集 补个接桩大样办法一为整体降低基础标高;二为加高承台,这两种最为可行。
回复
geguangzong
2013年08月15日 11:20:35
39楼
降低承台底标高,相当于加厚承台
回复
符阳龙
2013年08月15日 13:14:34
40楼
支持增加承台高度
回复
zzzjjjppp0707
2013年08月15日 14:02:34
41楼
套焊一端同桩径150mm+50mm长钢管,直接倒混泥土,等于加了一个钢管混泥土短柱,这样最经济