桩头低于设计标高,该怎么处理好呢?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年08月13日 16:03:57
只看楼主

各位大侠们好:承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。

各位大侠们好:

承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?

我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。
1.jpg

1.jpg

免费打赏
c┲小乖
2013年08月14日 10:05:36
12楼
学习了学习了~!
回复
温员外
2013年08月14日 10:15:38
13楼
接桩,补个大样
回复
zhen520lzy
2013年08月14日 11:07:22
14楼
直接降低承台的底标高是最经济的做法了,只降了15公分问题应该不大。
回复
hnustxt
2013年08月14日 13:33:08
15楼
降低承台,或者按国标图集 补个接桩大样
回复
zyb15023265759
2013年08月14日 14:30:37
16楼
具体如何处理,最好通过结构计算复核一下,首要满足其承载力为先。
回复
jwftcpa
2013年08月14日 14:54:15
17楼
楼主做法可以,扩孔后与基础同时浇导
回复
zhangjh2013
2013年08月14日 16:01:05
18楼
:Q还没有遇到过
回复
zhangjh2013
2013年08月14日 16:01:44
19楼
想多学习下
回复
tmgc3zxh
2013年08月14日 16:17:51
20楼
设计上面应该有说明的吧,你找找看。
回复
西方不败
2013年08月14日 17:17:12
21楼
温员外 发表于 2013-8-14 10:15 接桩,补个大样15CM 那么一点点,怎么个接桩啊?求个大样!!
回复

相关推荐