桩头低于设计标高,该怎么处理好呢?
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年08月13日 16:03:57
只看楼主

各位大侠们好:承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。

各位大侠们好:

承台桩中其中一桩的桩头低于设计标高15cm,比垫层面还低,请问该如何处理?

我现在的想法是在预制管桩周边做扩大加深处理,扩大范围本人认为四周增加一个管桩直径量就可以了,使桩顶部外露,外露长度值略大于或等于设计值应该就行了。我这做法可行吗?请各位帮忙看看。
1.jpg

1.jpg

免费打赏
猫头鹰
2013年08月13日 16:09:16
2楼
最经济的做法就是把承台底标高直接降低15CM就解决了。请设计院修改一下。
回复
wjian1985
2013年08月13日 17:06:23
3楼
增加承台高度吧
回复
青山不改
2013年08月14日 09:10:45
4楼
坐等高手解决
回复
天地不言
2013年08月14日 09:15:04
5楼
增加柱子高度不大可能了,就像楼上说的,加成太厚度,要重新验算一下。
回复
guohua19891007
2013年08月14日 09:18:11
6楼
我觉着最好还是在计算一下承载力吧,如果允许的话,那就统一比标高低15也可以的
回复
zxy5267
2013年08月14日 09:26:25
7楼
承台增加厚度可破
回复
xiongxian19890928
2013年08月14日 09:26:59
8楼
最经济的做法还是如楼上所说,降低承台底部标高。
回复
xiaojiewu8888
2013年08月14日 09:40:51
9楼
有标准图集呀,国标10G409或增加承台厚
回复
google9526
2013年08月14日 09:50:04
10楼
同上,降低承台底标高,重新验算,十几公分应该算得过。
回复
longlonghill
2013年08月14日 09:53:47
11楼
:victory::victory::victory::victory: