请教实际经验中变压器可否用到额定电流值。
cuikz
cuikz Lv.3
2007年09月13日 20:25:47
来自于变压器
只看楼主

两台变压器分别由两条高压线路供电,一个电价便宜,另一个贵。想把贵的那台移到电价便宜的那个线路但供电部门不允许。我想将电价高的变压器供电设备移一部分到便宜的那一台变压器供电,这样变压器负荷就会加大。请问,将变压器电流控制到接近或达到额定值,温度控制不超过最高油温是否可行?对变压器寿命有影响吗?请有实际经验的老师们给予帮助,谢谢!

hongwei2008g
2007年09月15日 16:52:44
12楼
这样完全没有问题,只要控制好上层油温不要太高就可以了。
回复
zsm003
2007年09月15日 17:32:11
13楼
我单位就有一台1600kva的油浸自冷的,额定电流2300左右,长期运行电流2000A,夏天加风扇强制风冷。已运行8年
回复
zhou000001
2007年09月15日 19:45:38
14楼
没有什么问题,不过要认真检查记录低容量变压器的运行参数
回复
cuikz
2007年09月15日 20:52:26
15楼
信心现在越发充足了,还有泼点凉水的吗?给提个醒,不要到时候哭鼻子来不及了,呵呵!
回复
hey456
2007年09月16日 16:26:53
16楼
要注意一下相序,电压等问题.
回复
cuikz
2007年09月20日 22:12:32
17楼
谢谢提醒!
回复

相关推荐