承台梁不同位置出现惯通裂缝,产生的原因及处理办法?
binbaxi
binbaxi Lv.3
2013年08月10日 09:46:36
来自于砖混结构
只看楼主

桩承台的承台梁不同位置出现了惯通裂缝(中间及承台边出来300-400mm位置),C35的商品砼,底模没拆,梁上无任何荷载,产生的原因是什么呀?这种情况处理处理?

桩承台的承台梁不同位置出现了惯通裂缝(中间及承台边出来300-400mm位置),C35的商品砼,底模没拆,梁上无任何荷载,产生的原因是什么呀?这种情况处理处理?

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg


照片 006.jpg


照片 007.jpg


照片 008.jpg

免费打赏
建筑人
2013年08月14日 12:34:31
23楼
图片太小,没有拍到全景,不好分析。你可以从以下几个方面去分析:1、混凝土配合比是否合理?2、施工过程是否合理?是否符合施工规范?3、设计是否符合设计规范?4、保湿保温养护是否符合施工规范?
回复
lvyouzi
2013年08月14日 14:06:03
24楼

1、拆模过早;2、养护不到位;3、地下水丰富、雨水浸泡或现场抽水过度造成基底部均匀沉降。
回复
moshouwow
2013年08月14日 15:51:52
25楼
showjust 发表于 2013-8-10 15:26 偷筋,沉降不均匀都有可能出现这种情况偷筋,沉降不均匀都有可能出现这种
回复
l413271929
2013年08月14日 15:59:26
26楼
这个还要现场实际查看才有可能知道
回复
wanglixin6181
2013年08月14日 16:13:21
27楼
21楼说,温度裂缝一般不会形成贯通裂缝,尤其在基础部位,更不应该是竖向裂缝。
这话说得并不确切。温度裂缝与砼干缩裂缝具有相似性,往往垂直于主拉应力方向发生;尤其当截面薄弱或配筋偏少时,就可能形成横贯截面的通透性裂缝,而且往往是垂直于长度方向的竖向裂缝。基础出现这种裂缝除了养护不当外,也可能与砼强度不足或截面配筋不合理有关。
回复
金戈铁马
2013年08月14日 17:48:15
28楼

为了刷点金币....以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
stacy98
2013年08月14日 23:52:35
29楼
应该是混泥土表面的问题,不要紧的
回复
hbkfk123
2013年08月15日 21:17:47
30楼
好好学习天天向上
回复
chourunsheng
2013年08月16日 10:24:19
31楼
307785764 施工新群 欢迎加入
回复
华沙之舟
2013年08月16日 10:54:34
32楼
这样的断面应该是没有达到保养期,受到冲撞产生的剪力造成的,也有可能是在浇筑试时模板没有搭好,从断面看不像是温度过高所造成的。
回复

相关推荐

APP内打开