桩承台的承台梁不同位置出现了惯通裂缝(中间及承台边出来300-400mm位置),C35的商品砼,底模没拆,梁上无任何荷载,产生的原因是什么呀?这种情况处理处理?
桩承台的承台梁不同位置出现了惯通裂缝(中间及承台边出来300-400mm位置),C35的商品砼,底模没拆,梁上无任何荷载,产生的原因是什么呀?这种情况处理处理?
13楼
也行是养护不好,现在天气热;也行是梁内配筋较少,加之底模支撑为到位。现场应该请设计核算梁的用钢量,同时检查是否因为支撑没有到位,引起沉降(一般梁如果比较大、长设计上考虑向上起拱)。
回复
14楼
个人感觉是,另一侧的承台下沉,造成该连梁成为悬臂梁形式,造成上部受拉,本身上侧配筋较小,混凝土的浇筑质量造成与钢筋的握裹力不足,造成上部出现贯通裂纹;现场采用水准仪检查以下承台的沉降量是否超标。同时,夏季高温天气,要做好混凝土养护工作,特别是保湿养护。
回复
15楼
没什么问题,我做的工程很多出有这种情况,应该属于温度缝~
回复
16楼
养活问题,承台砼塌落度大了:lol
回复
17楼
浮浆过厚\保养不到位
回复
18楼
大体积混凝土,没养护好吧
回复
19楼
沉降应该不太可能吧,荷载还上来就这么大的沉降?温度原因的可能性大一点!
回复
20楼
跟帖学习了
回复
21楼
学习了,养护很重要
回复
22楼
楼主~麻烦你还得给大家讲一下你们基础模板的施工方案,从你的照片上看,承台的模板是砖模,但是承台梁的模板是木模,并且照片显示,虽然你的承台梁的底模没有拆除,但是底模的支撑却看不清楚,看你的梁底不是在垫层上的,梁下面杂物有不少。所以你们的施工方案请简述,有利于大家帮你分析原因。还有请各位说温度裂缝就不要再发帖了,温度裂缝一般不会形成贯通裂缝尤其在基础部位,更不应该是竖向裂缝。
回复