承台梁不同位置出现惯通裂缝,产生的原因及处理办法?
binbaxi
binbaxi Lv.3
2013年08月10日 09:46:36
来自于砖混结构
只看楼主

桩承台的承台梁不同位置出现了惯通裂缝(中间及承台边出来300-400mm位置),C35的商品砼,底模没拆,梁上无任何荷载,产生的原因是什么呀?这种情况处理处理?

桩承台的承台梁不同位置出现了惯通裂缝(中间及承台边出来300-400mm位置),C35的商品砼,底模没拆,梁上无任何荷载,产生的原因是什么呀?这种情况处理处理?

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg


照片 006.jpg


照片 007.jpg


照片 008.jpg

免费打赏
xiaoxitian123456
2013年08月16日 23:42:32
33楼
binbaxi 发表于 2013-8-11 18:57 完全按图纸上的配筋来的。应该不是沉降的原因吧神马理论啊这是
回复
zhang_187
2013年08月17日 08:05:14
34楼
覃贵新 发表于 2013-8-14 06:03 没什么问题,我做的工程很多出有这种情况,应该属于温度缝~同意你的看法,应该是温度缝,但是还有一点,从照片上能看出混凝土收面挺马虎的,收面不平的话也容易造成应力,导致构件产生裂缝
回复
孤独的小小狼
2013年08月17日 09:24:31
35楼
商品混凝土有没有做检测,看看是不是本身配合比有问题
回复
sun_wei_sky_fly
2013年08月17日 18:47:46
36楼
过早拆除模板支撑
回复
sidai2012
2013年08月18日 10:49:30
37楼
应该是温度裂缝,注意养护
回复