43楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-8-26 10:12 编辑 海夜风 发表于 2013-8-23 05:26 DZ20系列怎么好多人都在说淘汰了?为啥,依据?目前最新国标系列产品是什么?———我也从未听说过DZ20系列被淘汰的事情!与此正相反,在施工临电中,DZ20系列产品被推荐使用,尤其是其透明壳体的那一种!相关条文如下:8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。 8.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
回复
44楼
根据以上条文,在我2007年10月考入监督站半年之后的2008年春季复工时,在我的辖区内200多个工地中,我就统一规定了临电各级配电箱的配置,极力推荐使用“分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器”!
推荐之初,阻力非常大!但因为使用效果明显,还有节约箱体空间、节省费用等优点,很快被施工单位所认可!2009年初,我观摩了三家市级文明工地,其中两家的施工临电,基本都是在执行我所制定的标准!
从本论坛大家的讨论中,我发现内地很多地方,包括北京、沈阳,也都从2009年开始在推广使用“分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器”,且已成为发展趋势!
回复
45楼
:D路过学习了。。。
回复
46楼
那种开关很老的,现在国家都在慢慢禁止生产了,能耗太大了。
回复