空气开关上白色的是什么用的?

空气开关上白色的是什么用的?

IMAG1293.jpg


IMAG1290.jpg


IMAG1291.jpg


IMAG1258.jpg

免费打赏
gmlzhx
2013年08月12日 23:13:04
23楼

那不是空气开关,那是漏电断路器
回复
muyuyao
2013年08月22日 15:05:52
24楼
czliuhp 发表于 2013-8-8 12:00 第一个是HR5熔断器式隔离开关,第二个是DZ20L漏电断路器,现在基本被淘汰了,我建了一个低压电器的群,大家 …第一个是HR5熔断器式隔离开关,第二个是DZ20L漏电断路器,现在基本被淘汰了,——-没听说过都被淘汰了!请拿出依据!
回复
muyuyao
2013年08月22日 15:12:33
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-8-22 15:17 编辑

第一张图片,显然是临电操作箱!

出线回路违规接线,一拖三,违反“一机一箱一闸一漏”原则!

很奇怪:出线接了三路,进线的接线看不见,但似乎进线、出线回路都缺少PE线,计缺少4根PE线!

TN-S系统的进出线都必须有PE保护线!

否则就不是TN-S系统,违反施工临电的最起码要求!

楼主是管施工临电的吗?!

不认识漏保的话,如何去管施工临电!
回复
muyuyao
2013年08月22日 15:23:39
26楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-8-22 15:26 编辑

第二张图片,区管指出了两个问题!

我想问:

1、进线为什么是两根电缆?!显然违规了!

2、进线为什么缺少PE线?!

3、这到底是什么配电箱?!没有那只四孔插座的话,显然是照明末端箱的配置!既然是照明箱,就不应该加上插座用于动力系统!

4、动力上讲究“一机一箱一闸一漏”,那只1P+N漏保为什么可以带三个回路?!

5、既然那只3P漏保后面是接四孔插座的,为什么又接了一个三芯电缆?!从这里出线本身就错误,出线还缺少PE线,就错上加错、大错特错了!
回复
海夜风
2013年08月23日 05:26:58
27楼
DZ20系列怎么好多人都在说淘汰了?为啥,依据?目前最新国标系列产品是什么?
回复
czqqwert123
2013年08月23日 08:12:24
28楼
谢谢分享,很不错
回复
czqqwert123
2013年08月23日 08:13:40
29楼
muyuyao 发表于 2013-8-22 15:12 第一张图片,显然是临电操作箱!出线回路违规接线,一拖三,违反“一机一箱一闸一漏”原则!进线出现都要有地线,否则就不能防雷是吧?
回复
lanhupc
2013年08月23日 08:48:34
30楼
图上开关上的白色按钮是试验按钮,用来检测开关的漏电保护功能是否正常
回复
qq307711701
2013年08月23日 09:36:15
31楼
czliuhp 发表于 2013-8-8 12:00 第一个是HR5熔断器式隔离开关,第二个是DZ20L漏电断路器,现在基本被淘汰了,我建了一个低压电器的群,大家 …确实没听说被淘汰了,我们项目新购的配电箱还是用的这两种。
回复
baolin23456
2013年08月23日 21:36:27
32楼
第一个图空气开关下面白色按钮为漏电保护器的试验按钮
回复