13楼
回复
14楼
电线直插插座使用,看样子是老手。。。
回复
15楼
第一个图开关箱里靠右面的是漏电保护器,你没看是四级吗。按钮是漏电保护器的试验按钮。
回复
16楼
那不是空气开关,是漏电断路器,空气开关作用单一,漏电断路器既可开关,还有漏电断路保护功能
回复
17楼
工地上升降机用这些东东,
回复
18楼
我是一个新手,希望大家能多给我提供点资料,让我成长的更快.谢谢
回复
19楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
20楼
路过学习
回复
21楼
对照施工临时用电规范,开关箱设置违反“一机、一闸、一保、一箱”,单相三相混接,毛病不少。
回复
22楼
lingxuct 发表于 2013-8-8 10:22 第一张图片中白色按钮是漏电开关的试验按钮。第二张图片中,二根电线直接插在插座中?严重违规!!!版主好厉害,
。。能加你的QQ号码?
回复