求大神点拨这个结构。我总感觉有问题,但是又说不出来。
cx12520
cx12520 Lv.7
2013年08月07日 13:19:17
只看楼主

请大家看看这个结构布置,柱网是建筑的定的。不好加啊?本来想斜着布梁但是中间有楼梯间。没办法中间不能布梁。斜着的梁大概12米。没有办法了只能这么布,但是算出来后结果还行。我就怀疑pkpm对于这种结果是否准确了。求结构大神解读一下这个结构。好让我心中有底。还有大家请看第二张图。柱子扭过来四个梁搭在上面这样算出来的柱子和梁准确吗?恳求从概念上解释一下。

请大家看看这个结构布置,柱网是建筑的定的。不好加啊?本来想斜着布梁但是中间有楼梯间。没办法中间不能布梁。斜着的梁大概12米。没有办法了只能这么布,但是算出来后结果还行。我就怀疑 pkpm对于这种结果是否准确了。求结构大神解读一下这个结构。好让我心中有底。
还有大家请看第二张图。柱子扭过来四个梁搭在上面这样算出来的柱子和梁准确吗?恳求从概念上解释一下。

165811tnxx77vw30y3335z.jpg


165819hvcsxysaqnx3runn.jpg

免费打赏
海岸平涌
2013年08月12日 09:45:55
43楼
kayllen 发表于 2013-8-10 00:47 请把柱子的方向变换为梁的方向,如果建筑要的是你这样的方向,请他装修外包柱子,梁的截面请为50的整数倍以 …这位够nb。。。。
回复
suhaiy2010
2013年08月12日 11:45:22
44楼
感觉地震力作用下受力方向不明确,没有形成框架受力状态,建议形成明确受力品框架,计算时可考虑X、Y及45度受力方向
回复
clivecen
2013年08月12日 11:57:52
45楼
不清楚pkpm会不会考虑双剪的算法。
但是个人认为,考虑到你的交叉梁系问题,以及在地震作用下力传递的不确定性,你最好把柱子改为圆柱.这样才能保证安全.如果一定要方柱,必须在装修时外包-----当然,你用钢结构柱,就不要紧.
从结构大体看,结构主方向在正负45度方向.但是你还有水平竖直方向的梁连接,所以抗扭应该没问题----然而更大的问题来了,柱的主方向不好确定了.所以,安全的办法是圆柱.----------如果你有时间,把360度方向都试过地震力,可能也可以作出确定的柱网主方向.不过我个人认为,最后的主方向,可能还是不定.
回复
hongjiaping
2013年08月12日 12:38:10
46楼
cx12520 发表于 2013-8-8 14:20 是啊。。问题大大的。建筑不好改。我又不知道怎么办额问题确实存在,但其它情况不清楚,楼主不如请教师傅或老师给出具体意见建议吧。
回复
flo8888
2013年08月12日 13:07:11
47楼
柱布置的还可以(但有些小问题),梁布置的乱七八糟,框架柱宜双向有框架梁拉接。
先布置主梁,再布置次梁,对你会好些。
回复
flo8888
2013年08月12日 13:09:31
48楼
你们设计院没有总师把关吗?
如果是我徒弟弄成这样的结构,看我不狠狠喷他。。。
回复
danielldeng
2013年08月12日 17:13:47
49楼
建筑应该更倾向于用圆柱吧,对结构也有好处的;另外可以取消对角线梁,因为梁拉不通的;就用斜向的正交梁系,悬挑部分,可以多设置几道次梁悬挑。
回复
tu6011678
2013年08月12日 19:02:13
50楼
学习:):):):):)
回复
jaksong
2013年08月12日 22:44:00
51楼
学习了 受用终身
回复
nbtl001
2013年08月13日 08:38:05
52楼
跟建筑的商量下,把柱子改下吧。
回复