消火栓、喷淋问题。
fu584455801
2013年08月06日 23:14:19
只看楼主

本帖最后由 fu584455801 于 2013-8-8 00:27 编辑 规范里:消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 规范里还提出 XX建筑里同时使用水枪数量为2支。请问:如果我要进行充实水柱测试,是不是要同时开启同层2处的消火栓,看2处的消火栓,每一处是不是都能达到规范要求的10M。 2 ,如果我开启一处消火栓出水压力为0.4Mpa,那我开启2处 消火栓 出水压力是不是有所降低,那开启3处、4处 。有的建筑是要开启4处消火栓的,暂时不考虑建筑问题,就单独开启4出消火栓,这个出水压力是不是会降低,考虑泵的压力,该怎么计算和确定??

本帖最后由 fu584455801 于 2013-8-8 00:27 编辑

规范里:消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 规范里还提出 XX建筑里
同时使用水枪数量为2支。3、建筑内最不利喷头工作压力是怎么计算的啊?末端放水的出水压力,能当成是不利喷头工作压力吗?喷淋流量计算公式,要有喷头工作压力,这个工作压力如何去实测??靠理论推论出这个不符合实际数据,
免费打赏
云飘飘
2013年08月07日 07:25:55
2楼
看一下设计手册就知道了。
回复
zp_ks
2013年08月07日 12:28:43
3楼
设计时只要考虑最不利点原则,只要满足此要求就可以
回复
hupanmama
2013年08月07日 15:22:47
4楼
消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 规范里还提出 XX建筑里
同时使用水枪数量为2支。请问:如果我要进行充实水柱测试,是不是要同时开启同层2处的消火栓,看2处的消火栓,每一处是不是都能达到规范要求的10M。
基本最不利点满足了,其他都没问题。
2 ,如果我开启一处消火栓出水压力为0.4Mpa,那我开启2处 消火栓 出水压力是不是有所降低,那开启3处、4处 。有的建筑是要开启4处消火栓的,暂时不考虑建筑问题,就单独开启4出消火栓,这个出水压力是不是会降低,考虑泵的压力,该怎么计算和确定??
泵就依照最不利点处(最远)水枪考虑计算。
3、建筑内最不利喷头工作压力是怎么计算的啊?末端放水的出水压力,能当成是不利喷头工作压力吗?
依照单个喷头布置后保护面积及喷水强度确定。
回复
fu584455801
2013年08月07日 19:31:14
5楼
zp_ks 发表于 2013-8-7 12:28 设计时只要考虑最不利点原则,只要满足此要求就可以喷淋最不利工作压力怎么计算?
回复
fu584455801
2013年08月07日 19:37:00
6楼
hupanmama 发表于 2013-8-7 15:22 消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 规范里还提出 XX建筑里同时使用水 …3、建筑内最不利喷头工作压力是怎么计算的啊?末端放水的出水压力,能当成是不利喷头工作压力吗?依照单个喷头布置后保护面积及喷水强度确定。现场单喷头保护面积(可以实际测量),喷水强度是查规范得出,这些得出来的数据全是理论中的数据。如果我要检测现场这个最不利喷头实际工作压力,该怎么做??
回复
fu584455801
2013年08月07日 19:40:46
7楼
fu584455801 发表于 2013-8-7 19:37 3、建筑内最不利喷头工作压力是怎么计算的啊?末端放水的出水压力,能当成是不利喷头工作压力吗?依照单 …能否把末端放水时的工作压力,当成是最不利点单个喷头的工作压力??另外咨询下:同一高度的喷头,工作压力是不是相同(或者大约相同,相差不大) 同一高度的消火栓,工作压力是不是相同(或者大约相同,相差不大)
回复
zp_ks
2013年08月08日 15:29:46
8楼
fu584455801 发表于 2013-8-7 19:31 喷淋最不利工作压力怎么计算?按照你的场所不同有不同的设计喷水强度D,然后根据你现场布置喷淋的间距确定喷头的保护面积As,计算出第一个喷头的出流量q=D *As;然后再计算第一个喷头的工作压力Ps=(q/k)2/10—–(此根据喷规9.1.1公式推导)。整个计算过程应该参考喷淋设计手册第8章,8.1.2.1节
回复
fu584455801
2013年08月08日 16:56:43
9楼
zp_ks 发表于 2013-8-8 15:29 按照你的场所不同有不同的设计喷水强度D,然后根据你现场布置喷淋的间距确定喷头的保护面积As,计算出第一 …这些算出来的全是理论下的数据,我是想要实际的喷头工作的工作压力。
回复
zp_ks
2013年08月09日 09:01:55
10楼
这个就是按照你实际现场布置算出来的喷头工作压力,我完全不知道你所指的实际喷头工作压力到底是什么。
回复
fu584455801
2013年08月10日 21:09:02
11楼
zp_ks 发表于 2013-8-9 09:01 这个就是按照你实际现场布置算出来的喷头工作压力,我完全不知道你所指的实际喷头工作压力到底是什么。按照你的场所不同有不同的设计喷水强度D,然后根据你现场布置喷淋的间距确定喷头的保护面积As,计算出第一个喷头的出流量q=D *As;喷水强度D 这个D 是根据规范上得出来的是吧,现场布置喷淋的间距确定喷头的保护面积As 这个是实际测量的是吧这个算出来的流量是我这个喷淋系统喷头工作流量吗?? 也是理论上的是吧/ ?现在请问你个问题,一层厂房 设置了喷淋,在不破坏喷头的情况下,算出喷头工作时候的流量。