消火栓、喷淋问题。
fu584455801
2013年08月06日 23:14:19
只看楼主

本帖最后由 fu584455801 于 2013-8-8 00:27 编辑 规范里:消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 规范里还提出 XX建筑里同时使用水枪数量为2支。请问:如果我要进行充实水柱测试,是不是要同时开启同层2处的消火栓,看2处的消火栓,每一处是不是都能达到规范要求的10M。 2 ,如果我开启一处消火栓出水压力为0.4Mpa,那我开启2处 消火栓 出水压力是不是有所降低,那开启3处、4处 。有的建筑是要开启4处消火栓的,暂时不考虑建筑问题,就单独开启4出消火栓,这个出水压力是不是会降低,考虑泵的压力,该怎么计算和确定??

本帖最后由 fu584455801 于 2013-8-8 00:27 编辑

规范里:消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 规范里还提出 XX建筑里
同时使用水枪数量为2支。3、建筑内最不利喷头工作压力是怎么计算的啊?末端放水的出水压力,能当成是不利喷头工作压力吗?喷淋流量计算公式,要有喷头工作压力,这个工作压力如何去实测??靠理论推论出这个不符合实际数据,
免费打赏
donglish0916
2013年08月11日 10:07:10
12楼
设计时只要考虑最不利点原则,只要满足此要求就可以
回复
l413271929
2013年08月11日 16:34:18
13楼

总结的很细致,学习学习
回复
非诗
2013年10月14日 12:46:54
14楼
我也在设计喷淋
回复
huanghe521
2013年10月25日 08:24:49
15楼
正好遇到同样的问题,可以看看
回复
曼陀罗
2013年10月30日 16:33:59
16楼
规范上有同时使用的水枪数量,最不利立管跟次不利立管各使用两支水枪,然后计算压力,具体建筑给水排水工程P405有 详细的计算过程,有的高层是需要同时开启6支水枪的,最不利立管跟次不利立管各三支,具体看高规吧
回复
王农勤
2013年11月21日 22:08:14
17楼
看来,你并不知道,消防工程,除了设计工作外,消防工程还有消防检测的工作呢,以上问题,可参见,消防检测的相关规范的规定的.
回复
小小菲菲
2014年02月01日 08:30:40
18楼
正好遇到同样的问题,
回复
alan881004
2014年03月01日 03:33:03
19楼
fu584455801 发表于 2013-8-10 21:09 按照你的场所不同有不同的设计喷水强度D,然后根据你现场布置喷淋的间距确定喷头的保护面积As,计算出第一 …我看你的问题,总结:你在钻牛角尖,你根本就没理解
回复

相关推荐