水流通过水表时的水头损失如何计算?
koyye
koyye Lv.3
2007年09月13日 11:51:53
只看楼主

如题,水表的水头损失要计入总水头损失中,但是怎么计算呢?哪位高人给指点哈

如题,水表的水头损失要计入总水头损失中,但是怎么计算呢?哪位高人给指点哈
免费打赏
koyye
2007年09月13日 14:38:46
2楼
自己来顶哈
3.6.12 水表的水头损失,应按选用产品所给定的压力损失值计算。在未确定具体产品时,可按下列情况取用:

1 住宅的入户管上的水表,宜取0.01Mpa。

2 建筑物或小区引入管上的水表,在生活用水工况时,宜取0.03MPa;在校核消防工况时,宜取0.05MPa
回复