柱子钢筋采用机械连接的问题
brbi7vv
brbi7vv Lv.4
2013年08月04日 11:48:45
来自于建筑施工
只看楼主

单位做的一个医院,框架结构。地下室4.2m,一层5.1,二层4.6,楼上4层3.5。在设计说明中提出了基础、框架梁、柱受力纵筋直径≥20mm的钢筋采用Ⅱ级机械连接,但是施工过程中采用了焊接连接的方式,如今在施工到一层柱的时候,发现了这个问题,各方都很僵持,有没有什么好的解决方式么?

单位做的一个医院,框架结构。地下室4.2m,一层5.1,二层4.6,楼上4层3.5。在设计说明中提出了基础、框架梁、柱受力纵筋直径≥20mm的钢筋采用Ⅱ级机械连接,但是施工过程中采用了焊接连接的方式,如今在施工到一层柱的时候,发现了这个问题,各方都很僵持,有没有什么好的解决方式么?
免费打赏
linchu636178
2013年08月15日 11:24:24
12楼
同设计协商一下能否出个变更吧。
回复
chinalxb
2013年10月23日 10:23:56
13楼
作为设计者,个人认为只要能满足规范的要求,应尽可能使工程造价降低,施工简便,如果属于采用新技术方面的内容,也应该保证施工方便,工程造价经济合理。尽量不要轻易提高设计标准。
回复
kc822
2013年10月23日 13:34:10
14楼
这个要各方协调了 站在谁的角度 都很难办的 事情是你们做的 你们要出点血才行了
回复
hai763411
2013年10月24日 20:53:03
15楼
焊接只要符合规范,又不是不让用。没有按照设计说明确实不太对,同设计协商下,补一份变更吧
回复
设计小兵
2013年10月25日 13:18:51
16楼
程序不对,为什么不事先联系设计,未经设计同意,不能随意变更
回复
dll9019
2013年10月25日 13:59:16
17楼
zsdgxu 发表于 2013-8-4 17:24 1、既然已经发生了,总不至于敲掉重做呢2、4层楼而已,没什么大不了,还是和设计单位沟通一下了3、虽然 …厉害,写的不错,有经验啊
回复
扯淡的人
2013年10月25日 16:13:08
18楼
所有的钢筋都可以焊接 只要搭接倍数够就可以了·
回复
pplc1521
2013年11月18日 15:33:28
19楼
要是你们都自己做主了,还要设计图纸干什么,你们自己想怎么施工就怎么施工好了
回复
haohaizi0
2013年12月01日 09:42:21
20楼
其实监理应该早就发现问题了, 如果是原则问题监理早就站出来了,我觉的没有早提出来的原因应该是这个连接本身就有争议,所以监理方面。。。。。。。。。(你懂的、工程人都懂的)