楼梯间加压是消防设计,非常重要,今天给大家总结一下楼梯间的加压设计。 加压设计分以下步骤:   第一步:判断是否要加压   疏散楼梯间都要加压,包括   封闭楼梯间、防烟楼梯间和剪刀梯 。一般情况下,你在图纸上看到的有门的楼梯间都要加压,  


楼梯间加压是消防设计,非常重要,今天给大家总结一下楼梯间的加压设计。
加压设计分以下步骤:

 
第一步:判断是否要加压  
疏散楼梯间都要加压,包括   封闭楼梯间、防烟楼梯间和剪刀梯 。一般情况下,你在图纸上看到的有门的楼梯间都要加压,   除了以下两种情况:  
1.人防专用楼梯间,平时不使用。
2.公共建筑的封闭楼梯间,当其仅通向地下一层且一层有不小于1.2m2的开口或可开外窗(门)时。(上海新的规范对住宅建筑也有特例,可以自行查看。)

图1:常见的楼梯间

以上3张图中就敞开楼梯间不用做加压  
 


第二步:判断使用机械加压还是自然通风  
首推自然通风,当   同时满足以下条件就能做自然通风
1.楼梯间有可开外窗,且   每5层内的可开外窗面积不小于2m2    
2.每3层内必须要有可开窗。  
3.楼梯间最高层要有不小于1m2的可开窗。  
如果 不同时满足以上3个条件,就要做机械加压  

 
第三步:当使用机械加压时,计算加压风量  
加压风量规范上有明确的公式,也有项目举例计算,可以自行看规范3.4.5~3.4.9条及它相应的条文说明。
 
总结:如果是靠外墙的楼梯间就想办法做自然通风,如果不靠外墙,就只能做机械的了。  
    
 