建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下: 1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。 2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。 3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。 基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。 问题: 1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:
1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。
2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。
3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。
基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。
问题:
1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
2、对于岩层37%的坡度,对于灌注桩和预应力管桩,打桩时会不会存在问题。
3、如果采用桩基础,淤泥层和液化土层需不需要处理?如果不处理会不会对建筑物和场地有影响 。