碰到一个很棘手的复杂地基 ,请各位支招
fionatao
fionatao Lv.4
2013年08月02日 13:45:22
只看楼主

建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下: 1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。 2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。 3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。 基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。 问题: 1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?


建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:
1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。
2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。
3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。
基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。
问题:
1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
2、对于岩层37%的坡度,对于灌注桩和预应力管桩,打桩时会不会存在问题。
3、如果采用桩基础,淤泥层和液化土层需不需要处理?如果不处理会不会对建筑物和场地有影响 。


免费打赏
chenf99
2013年08月05日 10:01:13
12楼
采用钻(冲)灌注桩
回复
lijiawei411
2013年08月05日 10:13:01
13楼
谢谢分享 感谢楼主
回复
hananzhi12345
2013年08月05日 10:43:39
14楼
xuexi zhong
回复
zhanghuadl
2013年08月05日 11:06:46
15楼
我在东莞干拉很多年,还是用预制管桩和CFG桩结合
回复
wanshuns
2013年08月05日 11:13:19
16楼
按《抗规》表4.3.6采取相应的措施,
回复
xu124400894
2013年08月05日 11:23:56
17楼
长螺旋灌注桩。
回复
我本平凡
2013年08月05日 11:27:11
18楼
不能挪地方吗,建多层的话就这样的地质条件成本太高了
回复
jsf613
2013年08月05日 11:28:42
19楼
这个规范不建议采用管桩。本身管桩穿透砂层就困难,局部淤泥区域软硬突变极易造成断桩。具体还要参考当地经验。
回复
洛理夏天
2013年08月05日 11:30:34
20楼
路过来学习的,大家讲的很不错哟!!!
回复
laureate
2013年08月05日 11:31:11
21楼
本帖最后由 laureate 于 2013-8-5 11:32 编辑

关于存在液化土的低承台桩,抗规4.4.3-4.4.6有规定,要进行处理,且不宜计入承台周围土的侧限作用。
回复

相关推荐

APP内打开